Автор: merkaptan
« : 11 Серпень 2010, 16:52:31  »

 =-0
и такое может быть? а вот это уже ближе к делу!!! надо подумать над этим. а почему может не сохранять настройки?
Автор: yuoras
« : 11 Серпень 2010, 16:49:21  »

да с кнопок. а что?
Да просто я тоже программировал как то через кнопки.Так тож не пошло, но я подумал что просто брак.Что характерно что настройки выставил и они и отображались на дисплее, а когда считал через программу Консоль с оптоголовкой то оказалось, что не сохранило.
Так потому я и спросил есть ли оптоголова!!!.
Автор: merkaptan
« : 11 Серпень 2010, 08:14:33  »

да с кнопок. а что?
Автор: yuoras
« : 10 Серпень 2010, 11:10:22  »

эти счетчики мы и собираемся закупать.
так самое интересное, что в настройках счетчика выставляю нужную скорость, но все равно борода...
а оптоголовки нет
Энергию
Вы с кнопок выставляете параметры порта?
Автор: merkaptan
« : 09 Серпень 2010, 11:34:18  »

эти счетчики мы и собираемся закупать.
так самое интересное, что в настройках счетчика выставляю нужную скорость, но все равно борода...
а оптоголовки нет
Автор: yuoras
« : 06 Серпень 2010, 19:38:05  »

Ставьте SL7000,счётчик классный и куча программного обеспечения с ним работает + открытый протокол !.По поводу "Энергии" скорее всего вам при программировании поменяли настройки самого порта.
А оптопорт (оптоголовка) у вас есть?
Автор: merkaptan
« : 06 Серпень 2010, 08:44:21  »

ну на линию нарекать думаю нет смысла, так как проводов-то 15 см, а rs485 по спецификациям 1200 метров без экрана.
в перспективе собираемся ставить у себя sl7000.
просто почему вопрос коснулся пошивки? потому что только три счетчика таким образом глючат и появилась такая трабла после того, как Крымэнерго перепрограмировали их.
Автор: yuoras
« : 05 Серпень 2010, 18:34:48  »

У нас в обле такие счётчики вообще запрещены!!.
Они у нас эксплуатировались порядка одного года,лет 5-ть назад.
Был вообще уникальный прибор, стоял на вводе 10кВ п/с 110/10
с потреблением 100000 кВтч в месяц ,а он за 3-ри недели насчитал порядка 17 миллионов кВтч, что характерно приехали, кинули его на образцовый счётчик и он оказался в классе точности.Ну естественно его заменили на LZQM.
Вот такой вот рекламный ролик ТЕЛЕКАРТам
Автор: Alexey_M
« : 05 Серпень 2010, 15:57:06  »

Давайте пробовать:)
1) Так на всякий случай - Вы ж в курсе, что там ск-ть на оптопорт и интерфейс отдельно ставится?
2) На столе пробуете (имею в виду качество линии нормальное?)?
3) При прочих равных (ПО для связи, линия, преобразователь интерфейса одни и те же) другие счётчики работают на 9600?
Автор: merkaptan
« : 05 Серпень 2010, 13:17:14  »

ну настроики порта на счетчике конечно менял :)
а у мну связывается только 2400. а почему не могу понять...
если у кого есть какие идей - пишите. буду очень признателен
Автор: Alexey_M
« : 05 Серпень 2010, 12:26:25  »

Какие изменения знает только разработчик, наверное, но 35-я точно отлично работала. Вы скорость порта связи в самом счётчики изменили на 9600 кнопочками? По-моему там 19200 по-умолчанию, но могу ошибаться, давно с ними не работал.
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Серпень 2010, 12:21:56  »

это СТК что ли?
В Киеве они "не рекомендованы" (читай запрещены) к применению.
Автор: merkaptan
« : 05 Серпень 2010, 09:44:04  »

Всем привет.