Автор: Electrician
« : 03 Серпень 2010, 13:37:50  »

Стационарная установка подразумевает неразъемное соединение, а в нашем случае
Цитата: mental
мясорубки с четырехжильным питающим кабелем и 4-хконтактными вилками.
Автор: SergyK
« : 03 Серпень 2010, 12:10:43  »

Quik, хоч і дозволяється, але в їдальні краще ПЗВ передбачити, бо сам був свідком як кухарки миють електрообладнання водою зі шланга під тиском і електрики вони на забоялись.
Автор: Quik
« : 03 Серпень 2010, 11:55:16  »

стаціонарні споживачі (такі як м"ясорубка) дозволяється підключати без ПЗВ.
Автор: mental
« : 02 Серпень 2010, 16:41:49  »

Цитата: IgorS
Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ.
На підставі, цікаво чого, такі допустимі підключення?
А если стоит УЗО?
Автор: IgorS
« : 02 Серпень 2010, 15:03:15  »

Олег Брицкий:п. 1.7.135 ПУЭ (не допускается объединять РЕ- и N-проводники после их разделения). Как быть?
2) Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N–проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение ....
Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ.
На підставі, цікаво чого, такі допустимі підключення?
Автор: devchonka
« : 02 Серпень 2010, 10:32:00  »

наш надзор предложил такое решение...  :)
Автор: mental
« : 30 Липень 2010, 08:38:22  »

Цитата: Sergey U.
Скорее всего не TN-C-S, а TN-C
Цитата: inspektorpo
кажется всё верно TN-C-S у новой системы, а TN-C у старой.
Так и есть
Автор: Denis
« : 29 Липень 2010, 22:11:08  »

inspektorpo, Все правильно, так и есть
Автор: inspektorpo
« : 29 Липень 2010, 20:45:00  »

Цитата: Sergey U.
Скорее всего не TN-C-S, а TN-C
Цитата: mental
Естественно система TN-C-S. Но есть старые совдеповские мясорубки
кажется всё верно TN-C-S у новой системы, а TN-C у старой.

Автор: Denis
« : 29 Липень 2010, 19:30:55  »

Sergey U.:thumbsup:
Только прейдется в оборудование залазить, если есть кому этим заняться, то так удобнее всего
Автор: Sergey U.
« : 29 Липень 2010, 19:26:45  »

Цитата: mental
Естественно система TN-C-S
Скорее всего не TN-C-S, а TN-C ;)

Цитата: mental
4-хконтактными вилками
поменяйте вилки на 5-и контактные и кабель 5-ть жил к вилке и от вилки и тогда вопрос снят!
Автор: Electrician
« : 29 Липень 2010, 11:52:01  »

А мясорубкин ноль идет в схему двигателя или может на корпус? Зануление. Если зануление, то можно заменить ноль РЕ-шкой. В противном случае получится, что мы подадим ноль на корпус (если он зануляет его), а потом на тот же корпус РЕ. УЗО на питающем кабеле будет "очень радо"  :)
Автор: mental
« : 29 Липень 2010, 11:29:13  »

Проводиться реконструкция столовой. Естественно система TN-C-S. Но есть старые совдеповские мясорубки с четырехжильным питающим кабелем и 4-хконтактными вилками. Можно ли поставить новые розетку и вилку на 4 контакта (3 фазы и ноль), а РЕ провести стальной лентой?