Автор: sbal
« : 21 Травень 2010, 11:20:06  »

До кучи
DRAKA®Sign kab afg mbzh FB30
DRAKA®HULT mbzh FB30/60 0,6/1kV
Автор: zema
« : 21 Травень 2010, 11:14:14  »

Если не хотите наводок, кабель должен отходить от силовых, как минимум 25 см.
По улице прокладываем в гофре.
В основном пользуемся кабелями:
1 Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV
2 Кабель JE-H(St)H Bd..FE180/E90
Кабель огнестойкий и экранированный? Дороговато выйдет:
N2XCH-FE 180/E 90 (безгалогеновый экранированный кабель повышенной безопасности с улучшенными пожаростойкими характеристиками)- Цена за 100 м от ?1030.00
Автор: V.D.
« : 21 Травень 2010, 09:54:37  »

Спасибо всем , кто откликнулся. После выезда на место картинка стала более ясная. Система может быть использована для оповещения людей о пожаре. Трассы кабелей будут проходить как в помещениях - так и по улице в основном по существующим конструкциям. Так как это производственные помещения -в основном кабели будут находиться в непосредственной близости от силовых кабелей. Из вышесказанного вывод -кабель нужен огнестойкий (предел 30мин.), для наружной прокладки. Теперь вопрос- кабель нужен экранированный ? Если да , то какие марки кабелей применяете вы ?
Автор: руслан-электрик
« : 20 Травень 2010, 20:21:23  »

Огнестойкие кабеля с пределом огнестойкости 15 мин не выпускаются. По поводу улицы могу сказать из опыта - выполняли огнестойким кабелями базу отдыха с отдельностоящими домиками :D
Автор: O.S.
« : 20 Травень 2010, 20:07:31  »

Просто з вогнестійкістю 15 хв. не випускає ніхто. Хіба ні?
Автор: zema
« : 20 Травень 2010, 20:04:07  »

sbal,
Цитата: sbal
кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
=-0
НАПБ Б_06_004_2005
1.28. Кабельні лінії, призначені для живлення .... системи оповіщення та управління евакуацією під час пожежі - не менше 15 хв.
НАПБ А.01.003-2009
4.2. Технічні вимоги до СО та її елементів
   4.2.1. СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу, необхідного для ева-куації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.

Автор: sbal
« : 20 Травень 2010, 17:53:52  »

Цитата: logotipok
Опять же на улице или в помещении)))
а на улице, чё гореть не чему? Да и нормы о сем умалчивают скромно. Так что - фиолетово  :)
Автор: logotipok
« : 20 Травень 2010, 12:59:57  »

Цитата: V.D.
по системе громкоговорящей связи

"оповещение" то для каких целей? Если "пожарная" цель тоже присуствует, то кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
Корректно ставить вопросы надобно, ИМХО

Опять же на улице или в помещении)))
Автор: sbal
« : 20 Травень 2010, 11:03:00  »

Цитата: V.D.
по системе громкоговорящей связи

"оповещение" то для каких целей? Если "пожарная" цель тоже присуствует, то кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
Корректно ставить вопросы надобно, ИМХО
Автор: zema
« : 19 Травень 2010, 18:54:28  »

ШВВП 2х1,5 - удобней при монтаже и дешевле ВВГ
Автор: руслан-электрик
« : 17 Травень 2010, 16:14:53  »

У "Веллез" также выходное напряжение 100В. И они рекомендуют 2х1,5. Если система будет использована для оповещения при пожаре, то кабель должен быть огнестойкий Е30.
Автор: Бригадир
« : 17 Травень 2010, 15:57:54  »

30Вт/100В=0.3А. ВВГ 2*1,0
Автор: V.D.
« : 17 Травень 2010, 15:41:24  »

Добрый день. Нужно сделать проект по системе громкоговорящей связи. Есть некое устройство -центральный блок (разработка производителя данного оборудования), в характеристиках прописано выходное напряжение 100В.И есть 12 зон оповещения - громкоговорители рупорные SC-630М, 30Вт, 100В (ТОА). Самый удаленный громкоговоритель находится на расстоянии около 300 метров. Вопрос - каким кабелем запитывать громкоговорители . У кабеля FTP - рабочее напряжение прописано 72 В, представители фирмы -призводтеля данного оборудования посоветовали брать ВВГ. Какие есть мнения по этому поводу ? Заранее блгодарен.