Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Липень 2009, 16:14:31  »

Цитата: Apriorik
Если РП в Киеве - то Киевэнерго требует устанавливать минимум по 5 свободных ячеек на каждой секции. А вообще - необходиом начертить схему и согласовать с Десятником.
А.С. (который Десятник) требует как правило РП на 22 ячейки.
А если еще будут предусматриваться в нем несколько выносных трансформаторов, то и учет по 10 кВ, а это еще 4 ячейки.
А вообще, из практики общения с ним, могу заметить, что количество резервов нужно каждый раз обсуждать с ним, и он в каждом конкретном случае говорит сколько ему нужно. Я так понимаю, он это говорит исходя из того где, в каком месте располагается будущее РП, и какая там есть перспектива развития. Если же РП - абонентское, и в ближайшее время не будет передаваться на баланс Киевэнерго, то мы ставим 2 резервные ячейки (по 1 на каждой секции), а все остальное помещение - резервные места. Впрочем последнее слово в этом случае все равно остается за заказчиком и его кошельком ;)
Автор: Apriorik
« : 21 Липень 2009, 16:17:25  »

Если РП в Киеве - то Киевэнерго требует устанавливать минимум по 5 свободных ячеек на каждой секции. А вообще - необходиом начертить схему и согласовать с Десятником.
Автор: yuli
« : 10 Липень 2009, 09:18:30  »

4700 кВт :)
Автор: ЗМЕЙ
« : 06 Липень 2009, 21:00:35  »

yuli, а какая получилась мощность гостинницы на 26 этажей?
Автор: Roman3R
« : 06 Липень 2009, 14:27:02  »

Если ТУ выдал Киевэнерго и РП будет на ихнем балансе  а в ТУ непредусматривается  установка резервных ячеек то и в проекте не следует их закладывать . Можно , при наличии свободных площадей , предусмортреть место на перспективу  и соответствующие каналы для двух четырех ячеек .
Автор: yuli
« : 06 Липень 2009, 13:22:08  »

Объектом является гостиница в 26 этажей.....кроме ТП для електроснабжения гостиницы в ТУ написали построить РП-10 кВ...я так понимаю, что оно должно находиться на территории заказчика......будет ли оно передаваться на баланс Киевэнерго не знаю.....поэтому и спрашиваю про необходимость резервных ячеек......т. е. это должен решить заказчик? Киевэнерго может потребовать этот резерв?
Спасибо
Автор: Roman3R
« : 06 Липень 2009, 12:58:00  »

 В техусловиях могут задать необходимый резерв для развития определенной территории (города , поселка и т.п.)
Если РП строится на территории предприятия и будет на его балансе , тогда заказчик решает что ему предусматривать на перспективу .
Автор: Анастасия
« : 06 Липень 2009, 12:50:40  »

О резервных ячейка х тоже пишут в техусловиях. Либо установить, либо предусмотреть место. Если в техусловиях не написано, что нужно установить резервные ячейки - то зачем получать задание на их установку у заказчика? небходимо только предусмотреть место под них
Автор: yuli
« : 06 Липень 2009, 11:42:48  »

Спасибо!!!
Автор: Roman3R
« : 06 Липень 2009, 11:37:46  »

Необходимость установки резервных ячеек или количество мест под ячейки перспективного развития определяется заказчиком , нормативов под это нет . Требуйте такие данные в письменном виде от заказчика .
Автор: yuli
« : 06 Липень 2009, 11:31:28  »

В технических условиях написано соорудить РП-10 кВ з трансформаторами необходимой мощности и в необходимом количестве.....запитать от ПС, а потом от РП запитать свои ТП...получаеться, что 2 ввода и 2 отходящие линии, секшионные ячейки и ячейки под ТП......а резерные ячейки 10 кВ должны быть? и если должны, то сколько их надо?......Т.е. ячейки на перспективу....
Спасибо...
Автор: Roman3R
« : 06 Липень 2009, 11:22:58  »

Количество ячеек зависит от схемы . Количество вводов , количество отходящих линий , секционирование , трансформаторы собственных нужд , трансформаторы напряжения и т.д. Необходимо учитывать техническое задание и технические условия .
Автор: yuli
« : 06 Липень 2009, 11:11:27  »

Добрый день!!!
Подскажите, пожалуйста, если РП-10 кВ нетиповое, то какое минимальное количество ячеек 10 кВ должно быть? Есть какие-то требования?
За ранее спасибо!!!