Автор: Сугор
« : 17 Вересень 2015, 18:25:24 »Можно попробовать применить такие клеммники.Иг, один хрен ящики получатся большими.
мадо, а если попробовать использовать кабельную муфту?
Можно попробовать применить такие клеммники.Иг, один хрен ящики получатся большими.
Мы всегда применяем шинные ящики. Но как то не лежит душа к такому решению, занимает очень много места.
Но нужен расчет подтверждающий эффективность срабатывания защиты при к.з вконце линии на кабеле,с токами К.З. все нормально.
В ТП будет стоять автомат не модульный, кратность получается - 13,На ТП ставим последнее время NSX c микролоджиком 2.0 (был горький опыт без микролоджика
Меня другой вопрос беспокоит: почему линия такая длинная?почему длина большая . Это средняя длина . У нас бывает и 1.5 км. Бывает тянем и 3 спареных кабеля по 240 мм2 медь для каких-то 60 кВт.
Очевидно автор темы привел такую длину в качестве примера.длину и сечения привел в качестве примера и сечения кабеля выбрал тоже, так как вопрос был как перейти из сечения большего на меньший.
если больше 6м-все равно нужно ставить аппарат защиты.grossel, это при условии, что автомат в начале линии не защищает отрезок линии с меньшим сечением. К примеру, если автомат выбран по мощности потребителя, в данном случае для 30кВт будет достаточно 60А, то если речь идет о алюминии, то допустимый ток для АВВГ4х35 в воздухе (по ПУЭ) - 90А, то ставить дополнительный автомат нет необходимости
3.1.15. Апарати захисту слід установлювати, як правило, у місцях мережі, деЭто немножко не то.
переріз провідника зменшується (у напрямку до місця споживання електроенергії)