Автор: stels
« : 09 Вересень 2015, 10:41:31  »

Тогда типовые схемы, которые я приложил в данном случае не сработают

Я знаю. Зробив облік на двох ТС по схемі, яку я вище викладав.  Якщо обленерго виставить якісь зауваження - потім викладу у тему рішення з кінцевим результатом.

Всім дякую.
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Вересень 2015, 09:17:37  »

stels, Тогда типовые схемы, которые я приложил в данном случае не сработают
Автор: Roman3R
« : 08 Вересень 2015, 20:12:30  »

с ТП на ввод приходит 380.
На будинки з таких ТП приходить 3х220 В без нейтралі (трикутник) , в кожну квартиру заходить дві фази . Такі мережі були прокладені у Львові ще в 1908–1910 роках .  Саме незрозуміле в іншому , фаза В заземлена в ТП , саме в цій фазі і не ставлять ТС в схемах трифазного обліку . Еексплуатаційники пояснюють що заземлення однієї фази зроблено для надійного спрацювання захисту при КЗ на землю в інших фазах і захист працює не на сигнал а на вимкнення аварійної ділянки .
ТП на Рогатці знаходиться, схема аналогічна
Таких ТП у Львові десятки , в тому числі і в старій забудові Підзамче .
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Вересень 2015, 15:06:58  »

Roman3R, Хм. Да каких только "чудес" не встретишь. Я думал такое уже и не встречается. И 220В идет уже по внутрянке домов, а с ТП на ввод приходит 380.
Автор: stels
« : 08 Вересень 2015, 12:23:51  »

у нас 3-ри провідна мережа 0,23кВ, імхо. І облік працює при двох ТТ
В центральній частині Львова є багато ТП з трифазною трипровідною системою 220 В без нуля і скрізь для обліку електроенергії використовується схема з двома ТС .

Roman3R, а дана ТП на Рогатці знаходиться, схема аналогічна.
Автор: Roman3R
« : 08 Вересень 2015, 11:55:50  »

у нас 3-ри провідна мережа 0,23кВ, імхо. І облік працює при двох ТТ
В центральній частині Львова є багато ТП з трифазною трипровідною системою 220 В без нуля і скрізь для обліку електроенергії використовується схема з двома ТС .
Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Вересень 2015, 15:35:54  »

stels, http://eom.com.ua/index.php/topic,18916.msg133009.html#msg133009 Я тут выкладывал типовые схемы включения счетчиков (по крайней мере это официальные схемы в Киевэнерго, но думаю что и в других облах они такие же)
Автор: stels
« : 07 Вересень 2015, 14:51:37  »

Вы не внимательно смотрели обозначение типовой схемы. Это схема дя 3-х проводной цепи 10кВ без трансформаторов напряжения.
Для 4-х проводной цепи 0,4 кВ всегда будет 3 ТТ.

Але ж у даному випадку у нас 3-ри провідна мережа 0,23кВ, імхо. І облік працює при двох ТТ.

Чи я неправильно Вас зрозумів?




Автор: grossel
« : 07 Вересень 2015, 14:41:44  »

Вы не внимательно смотрели обозначение схемы. Это схема дя 3-х проводной цепи 10кВ без трансформаторов напряжения. Вот поясняющая надпись к этой схеме "«Схема подключения трехфазного счетчика в трехпроводную сеть напряжением 10 (кВ) с помощью 2 трансформаторов тока".
Для 4-х проводной цепи 0,4 кВ всегда будет 3 ТТ.
Автор: stels
« : 07 Вересень 2015, 14:13:14  »

Странно. Обычно 2 трансформатора тока ставятся по высокой стороне. По низкой надо бы 3.


grossel, і я от не розумію чому 2. Напевне через трикутник по НН.

Нужно 3 шт.

Андрюха РЗА, а є  нормативні документи де прописано кількість ТС? Ібо я вже знайшов схему підключення з двома:
Автор: grossel
« : 07 Вересень 2015, 12:53:24  »

Нужно 3 шт.
Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Вересень 2015, 12:17:23  »

Странно. Обычно 2 трансформатора тока ставятся по высокой стороне. По низкой надо бы 3.
Автор: stels
« : 07 Вересень 2015, 11:11:52  »

Народ, допоможіть розібратись, пліз:

Є старенька ТП  6/0,23 (Y/Д-11), на стороні НН встановлений облік виводу трансформатора через !!?ДВА?!! ТС-600/5, використали  лічильник ACE3000.

Мені потрібно заживити +1 фідер від цієї ТП. І от завис на кількості (три чи два?) трансформаторів струму у проектованій ВРП_шці.

Поясніть хтось як це працює, будь ласка. В чому особливість? Через схему з'єднання НН?