Автор: inspektorpo
« : 18 Лютий 2010, 20:59:51  »

А как растолковать этот самый ДБН 2.5.23 "чотирьох- та п'ятизіркових незалежно від наявності двох взаєморезервованих трансформаторів – ДЕС", а если три транса и более (взаиморезервируемые) - ДЭС нужен?  ;)
Автор: Бригадир
« : 18 Лютий 2010, 20:35:57  »

Ётить, сколько земляков оказалось. ::)
Автор: Denis
« : 18 Лютий 2010, 17:03:48  »

Да, интересное расположение гостиницы с дизелем, надо будет подойти посмотреть.Рядом Оперный, могут упереться, тоже делали для центра города дизель, только здание-офисы, долго они его пропихивали.
Автор: Electrician
« : 18 Лютий 2010, 15:48:13  »

Да, вот этот самый дом, который фасадом выходит на улицу (переулок). Дизель там, как я писал, запихнут в подвал, в той части, которая выходит во двор. Как этот момент утрясет заказчик  ;), но не предусмотреть его там, тоже нельзя было - категория гостиницы не позволяла
Автор: Бригадир
« : 18 Лютий 2010, 14:51:55  »

Цитата: Electrician
ул. Чайковского

У нас есть переулок Чайковского, бывший Театральный, сразу за Оперным. Там (в 10-м) раньше находился ТЮЗ.
За дизель там будут сильно возмущаться.
Автор: Electrician
« : 18 Лютий 2010, 13:56:33  »

Бригадир, заказчик (наш, не G@S) пока все ещё с экспертизой колбасится, ну а как в реале не знаю - мы отдали стадию П, отгавкались от тех замечаний, что нам прислали и ... ГАП проекта за ним посматривает, ну и все. А так, можешь заглянуть на ул. Чайковского, 10 и посмотреть
Автор: G@S
« : 18 Лютий 2010, 13:31:28  »

Бригадир, заказчик уехал за границу! Дальше судьба проекта не известна! :-[
Автор: IvaSerge
« : 18 Лютий 2010, 11:22:26  »

С дизелями всегда очень много вопросов... Далеко не всегда их разрешают устанавливать, а если разрешают, могут затребовать какие-то кабальные условия. Помню, как-то в Крыму требовали, чтобы выхлопная труба была выше очень-очень высокая или в море... Вобщем, глупости всякие.
Автор: Бригадир
« : 18 Лютий 2010, 11:00:30  »

Electrician, а гостиничку уже здали в эксплуатацию?
Автор: Electrician
« : 26 Грудень 2008, 11:32:03  »

Ну если четыре зирочки, то дизель всенепременно  :D. Сам совсем недавно гостиничку **** (стадию П) выдал, с запихнутым в подвал дизелем на 275 кВА. ТУ были выданы по III категории. ИМХО категорию по ДБН должны обеспечить сети, а дизель ставится независимо от категории, в соответствии с ГОСТом, который указан в примечаниях к таблице в ДБН
Автор: Yurik
« : 26 Грудень 2008, 11:11:34  »

Если заказчик хочет, то можно повысить категорию. В ДБН указана рекомендуемая (минимальная) категория здания. А при прохождении экспертизы и заказе ТУ это надо указать
Автор: aleks
« : 26 Грудень 2008, 11:10:40  »

повышать категорийность можно по желанию заказчика и при согласии энергоснабжающей компании. делай так, как нужно заказчику. я б так поступил
Автор: G@S
« : 26 Грудень 2008, 11:05:40  »

Всім доброго дня!
Є таке питання:
-Готель на 126 місць - по ДБН (до 200місць) електропостачання ІІІ категорії;
но ЗАМОВНИК каже що хоче мати  готель **** зірковий!!!
-тут вимагають норми наявність дизель-генератора на 24години!
як правильно вибрати категорію електропостачання?
Дякую!