При вашей планировке установить напольный ВРУ в коридоре 1-го этажа не получиться, поскольку по пути эвакуации ширина коридора должна быть не мениее 1,6 м, навесной тоже , он должен устанавливаться на всоте не ниже 2,2м. Вход в техподполье под маршем в ЭП тоже, так как пожарне нормы не допускают и требуют обособленный вход в техподполье с улицы. Пристроить ЭП, кроме одного места в районе входа с одним крильцом и входом в ЭП с улицы (так как вход с общего тамбура по пути эвакуации пожарне нормы тоже не допускают) не получится. Ваши архитекторы напроектировали такую головную боль всем, как будут выполняться канализационные выпуски с квартир, подвод водопровода, сигнализация загазованности, связь? Будете ставить канализационные колодязи на каждую квартиру с уклоном труб и глубиной более 2 м вокруг дома, а что делать с водопроводом, где располагать водомерный узел и насосную, как разводить трубы? Кроме того придется выполнять сигнализацию загазованности в каждой квартире на каждом вводе, она ведь коллективная, где-то нужно ставить аппаратуру, бесперебойник, кабели тягать, а транзитом через квартиры нельзя.
Я скину пример расположения ЭП для дома, вам такие размеры ЭП не нужны, достаточно шириной 1,5м и длиной 2м. ВРУ нужно ставить над приямком к стене ж/дома, вход в ЭП с общего крыльца. Так как ЭП будет располагаться на отм.-0.900, а уровень 1-го этажа 0,000, то глубину приямка выполняем минимальным -1,100 (0,2м), лишь бы спрятать трубы до ступенек в подливке пола. В месте стояка под этажным щитом выполняем приямок с выходом труб и штрабу по стене к этажному щиту. Выход с приямка перекрываем или облегченной съемной плитой или другим способом.