Автор: Zva
« : 23 Липень 2014, 17:22:07  »

Тр-ры Анны не сойдут, поскольку они преобразуют 10 кВ в 0,4 кВ, и 500 кВт явно не дотягивают до 63 МВА.
Потому и не попадают под таблицу В2 ДБН (хотя ДБН добрый и не запрещает их защищать хоть ПС, хоть ПТ).
Автор: rga
« : 23 Липень 2014, 16:46:59  »

просто кВт[/size] и кВ, согласитесь разные вещи.
Соглашусь. Есть такой прокол, когда смотришь на часть информации, а остальное проходит мимо сознания.  :)

Интересно, а такой трансформатор за "подстанцию" сойдет?
В НАПБ И.01.034-2005 есть такое: Дод.6, 1.6.3 підстанцій напругою від 220 до 500 кВ
Автор: Zva
« : 23 Липень 2014, 16:37:15  »

просто кВт[/size] и кВ, согласитесь разные вещи.
Автор: Zva
« : 23 Липень 2014, 16:34:14  »

500 кВ і вище и 220-330 кВ не могут заводить в ТП обычного дома или паркинга (10 килоВольт могут).
Автор: rga
« : 23 Липень 2014, 16:21:10  »

Автор вопроса не те нормы на свой случай применяет.
А почему п.1.7 "Трансформатори і реактор напругою 500 кВ і вище незалежно від потужності, трансформатори напругою 220-330 кВ з одиничною потужністю 200 МВа і більше" - это другая история? И какая?
Автор: Zva
« : 23 Липень 2014, 16:12:02  »

Это не вопрос, а ответ.
Автор вопроса не те нормы на свой случай применяет.
Автор: rga
« : 23 Липень 2014, 13:32:41  »

трансформаторы 500 кВт. По ДБН В.2.5-56-2010 требуеться ПС и ПТ
В ДБН речь идет:
1) п.1.2 о трансформаторах на электростанциях;
2) п1.7-9 о трансформаторах 500кВ - 110кВ, а это совсем другая история.
И что Вы хотите? В чем вопрос?
Автор: Zva
« : 23 Липень 2014, 12:57:43  »

трансформаторы 500 кВт. По ДБН В.2.5-56-2010 требуеться ПС и ПТ

В ДБН речь идет:
1) п.1.2 о трансформаторах на электростанциях;
2) п1.7-9 о трансформаторах 500кВ - 110кВ, а это совсем другая история.
Автор: rga
« : 07 Травень 2014, 09:49:31  »

Паркинг уж точно в сферу управления Минтопэнерго не входит.
Трансформаторная входит. И обслуживают ее всякие ХХХ-энерго, а не ЖЕКи, например. Смотрим хотя бы ДБН В.2.5-56:
Таблиця В.2
Приміщення у будинках та спорудах різного призначення
1. Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об'єктів

А то, что тушат порошком. Тушат. Сами тушим. Поэтому и пишу: "почему бы не проверить этот вариант?". Зачем городить порошок, если вода - вот она, тут же? Но надо смотреть, что удобней и выгодней.
Автор: Sanuch
« : 30 Квітень 2014, 16:09:03  »

Если Украина, есть следующие документы
в области применения этих документов сказано:
".... которые входят в сферу управления Министерства топлива и энергетики Украины."
Данные документы можно использовать, но можно и игнорировать. Паркинг уж точно в сферу управления Минтопэнерго не входит.
Для электростанций, подстанций и т.п. Минтопэнерго там да, вода, дренчерная система, запуск от защит и все по этим НАПБ.
Для малых камер трансформаторов видел очень много проектов с порошком или аэрозолем. Все работают.
Автор: rga
« : 25 Квітень 2014, 16:09:24  »

Анна, Вы бы флажок в личных данных выбрали - Россия, Украина?
Если Украина, есть следующие документы:
НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації   http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2378

НАПБ 05.032-2002 Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=428

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила  пожежної  безпеки  в   енергетичних   компаніях, підприємствах та   в   організаціях  енергетичної  галузі  України (это на сайте ВР можно найти)

К слову, там везде вода-вода-вода. Правда, распыленная. Но надо читать внимательно.
Паркинг тушиться водой, скорее всего должен, поэтому почему бы не проверить этот вариант?




Автор: Sanuch
« : 25 Квітень 2014, 15:18:54  »

Подскажите по ПТ
Для тушения камер трансформаторов можно применить порошковое, газовое, аэрозольное пожаротушение. Выбор вида тушения всегда за проектировщиком.
С точки зрения цены - самый дешевый вид защиты - порошок.
По порошку смотрите указанный Вами ДБН приложение Е;
По остальным видам защиты: ДСТУ 4490:2005 Пожежна техніка. Проектування, монтування та експлуатація. Установок автоматичних аерозольного пожежогасіння.; ДСТУ 4578:2006 Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проек-тування та монтаж. Загальні вимоги (ISO 6183:1990), MOD).; ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO14520-1:2006, MOD) (и остальные части этого стандарта по огнетушащим веществам).
 
Автор: Анна
« : 25 Квітень 2014, 09:53:28  »

Я начинающий специалист в области ПС и ПТ, так что если что не судите строго....))) Такая ситуация есть 3-эт. паркинг - в нем две комнаты в которой стоят трансформаторы 500 кВт (комнаты 2,2х2,2, высота 3,0м) По ДБН В.2.5-56-2010 требуеться ПС и ПТ! Подскажите по ПТ какое лучше ставить и где об этом можно почитать?