Автор: grossel
« : 17 Грудень 2013, 09:56:34  »

 Конструкция шинного моста располагается опорными изоляторами вверх и на опорные изоляторы сверху монтируються шины (необходимо учесть при выборе опорных изоляторов возможность монтажа не менее  двух полос шин на фазу).
 Согласно п.4.2.91. абзац 2 "...Допускается меньшая высота помещения, если при этом обеспечиваеться удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ (КТП)". Учитывая , что шины на мосту монтируються стационарно, не имеют соединений и не нуждаються в постоянном обслуживании, я думаю это расстояниие можно уменьшить до 0,5м, чтобы можно было смонтировать проходную плиту в РУ-0,4 кВ с камеры трансформатора.
Автор: SKIner
« : 17 Грудень 2013, 06:49:47  »

2) Расстояние 400 мм очень мало, если высота помещения позволяет, то лучше конструкцию шинного моста поднять выше, таким образом, чтобы только можна было свободно смонтировать проходную плиту через стену в РУ-0,4кВ.
У меня высота помещения РУ-0,4 -3500 мм, при этом есть пункт ПУЭ 4.2.91: ..."Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок."
Исходя из параметров тр-ра (2205-высота), даже если не ставить его на "постамент" - 100 мм, то получается - 2205+400 (до шин)+800 (от шин до потолка) = 3405. Т.е поднять выше шины можно только на 100 мм, если не нарушать пункт ПУЭ. Однако, тут не понятно - обязательно ли его ставит на "постамент" и на какой высоте от самих шин  размещать конструкцию под опорные изоляторы 0,4 кВ над шинами. Study
Автор: SKIner
« : 17 Грудень 2013, 06:17:23  »

grossel, спасибо вам огромное!
Автор: grossel
« : 16 Грудень 2013, 14:05:21  »

Спасибо, так-то всё понятно. Я решил разместить шины на высоте 400 мм от транса, т.е 2205+400=2605 (больше 2500). Скажите, а что это за крепёжный элемент с изоляторами, который поддерживает шинную перемычку на плане в РУ-0,4? Это отдельное типовое изделие? На всех ли тран-рах она применяется или же шины можно и без неё прокладывать?
  1) Это конструкция под опорные изоляторы 0,4 кВ с тр-ра в РУ-0,4 кВ. Да бывают типовые 2-х размеров под определенные габариты помещения. В моем случае под свою установку-я выполнял сам. В вашем тоже нужна своя конструкция для изготовления в МЭЗ. Она должна быть короче чем та, которую я скину и крепиться к боковым стенам камеры трансформаторов и должна заканчиваться над трансформатором.
 2) Расстояние 400 мм очень мало, если высота помещения позволяет, то лучше конструкцию шинного моста поднять выше, таким образом, чтобы только можна было свободно смонтировать проходную плиту через стену в РУ-0,4кВ.
 3) Ширину кабельного канала вы задаете в зависимости от типа панели ЩО, таким образом, чтобы установочные размеры и монтажно-присоеденительные становились на обрамление канала. В моем случае установлена панель ЩО-03.
 
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Грудень 2013, 13:22:38  »

Высота установки шинного моста кк правило определяется не трансом, а высотой ячейкой 0,4 кВ. Она как правило выше. А что это у Вас за сухарь такой тысячный высокий?
Geafol (Siemens) 1565 мм
Thrial (Schneider) 1693 мм.


Отвечаю по модели транса "Altrafo SRL-2000"(http://www.tulaavtomatika.ru/pdf/altrafo.pdf) - габариты 1720(д)х1300(ш)х2205 (в)

А, Он 2000 кВА Оказывается. Тогда понятно, Я решил что это тысячник - миль пардон  :-[
По поводу установки транса - Украинский ДБН требует 100 мм над уровнем пола ,если он выкатывается в помещение и 300 - если наружу. Что в России увы, не знаю.
Автор: SKIner
« : 16 Грудень 2013, 12:48:32  »

Обязательно ли делать "пьедестал" для тран-ра или можно поставить его прямо на отметку пола?
Ширина кабельных колодцев под панелями ЩО-70 обязательно должна быть 500 мм?

Автор: SKIner
« : 16 Грудень 2013, 12:28:22  »

Глубина кабельного канала судя по требованиям раздела 2.3. ПУЭ "Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях" табл.2.3.1. ограничена только по глубине 1,2 м.
Решил сделать его 1000 мм глубиной.
Автор: SKIner
« : 16 Грудень 2013, 12:27:40  »

Главой 4.2 ПУЭ разделом "Закрытые распределительные устройства" таб.4.2.5. Минимальное расстояние от пола до открытых токоведущих частей 2500 мм, между неогражденными токоведущими частями разных цепей 2000мм, между сетчатым ограждением и токоведущими частями 220мм. Следовательно при проектировании необходимо учитывать удобство монтажа, ремонта оборудования и выполнение требований ПУЭ по расстояниям между цепями, строительными конструкциями и оборудованием. При стесненных условиях (при монтаже или замене оборудования на более мощные трансформаторы в существующих помещениях) при обеспечении нормируемых согласно ПУЭ проходов от транса до ограждающих строительных конструкций, по высоте необходимо, по моему мнению, подшивать сетчатым ограждением снизу шинный мост с шинами 0,4кВ, чтобы выполнить требование ПУЭ и отделить цепи ВН и НН и по возможности размещять трансформатор таким образом, чтобы исключить размещение шин НН над вводами ВН трансформатора. Сторону ВН, ввода на трансформатор выполнять кабелем.
Спасибо, так-то всё понятно. Я решил разместить шины на высоте 400 мм от транса, т.е 2205+400=2605 (больше 2500). Скажите, а что это за крепёжный элемент с изоляторами, который поддерживает шинную перемычку на плане в РУ-0,4? Это отдельное типовое изделие? На всех ли тран-рах она применяется или же шины можно и без неё прокладывать?
Автор: SKIner
« : 16 Грудень 2013, 12:22:57  »

Высота установки шинного моста кк правило определяется не трансом, а высотой ячейкой 0,4 кВ. Она как правило выше. А что это у Вас за сухарь такой тысячный высокий?
Geafol (Siemens) 1565 мм
Thrial (Schneider) 1693 мм.


Отвечаю по модели транса "Altrafo SRL-2000"(http://www.tulaavtomatika.ru/pdf/altrafo.pdf) - габариты 1720(д)х1300(ш)х2205 (в)

Автор: grossel
« : 16 Грудень 2013, 11:14:24  »

 Глубина кабельного канала судя по требованиям раздела 2.3. ПУЭ "Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях" табл.2.3.1. ограничена только по глубине 1,2 м.
 
Автор: grossel
« : 16 Грудень 2013, 10:27:42  »

Главой 4.2 ПУЭ разделом "Закрытые распределительные устройства" таб.4.2.5. Минимальное расстояние от пола до открытых токоведущих частей 2500 мм, между неогражденными токоведущими частями разных цепей 2000мм, между сетчатым ограждением и токоведущими частями 220мм. Следовательно при проектировании необходимо учитывать удобство монтажа, ремонта оборудования и выполнение требований ПУЭ по расстояниям между цепями, строительными конструкциями и оборудованием. При стесненных условиях (при монтаже или замене оборудования на более мощные трансформаторы в существующих помещениях) при обеспечении нормируемых согласно ПУЭ проходов от транса до ограждающих строительных конструкций, по высоте необходимо, по моему мнению, подшивать сетчатым ограждением снизу шинный мост с шинами 0,4кВ, чтобы выполнить требование ПУЭ и отделить цепи ВН и НН и по возможности размещять трансформатор таким образом, чтобы исключить размещение шин НН над вводами ВН трансформатора. Сторону ВН, ввода на трансформатор выполнять кабелем.
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Грудень 2013, 09:29:18  »

Высота установки шинного моста кк правило определяется не трансом, а высотой ячейкой 0,4 кВ. Она как правило выше. А что это у Вас за сухарь такой тысячный высокий?
Geafol (Siemens) 1565 мм
Thrial (Schneider) 1693 мм.
А ячейки обычно 2 метра с хвостом,
По поводу кабельного канала. В Киеве его допускают как исключение - по умолчанию Киевэнерго просит кабельный этаж.
Но если уж канал - то все определяется радиусами изгиба кабелей.
Автор: SKIner
« : 16 Грудень 2013, 08:42:18  »

Подскажите, в каком нормативном документе нормируется расстояние от вывода 0,4 кв тр-ра до шинной перемычки между ним и вводом в Ру-0,4 ТП. Такая информация мне необходима, т.к я проектирую не типовую встроенную ТП. Тр-ры 2х2000 кВА, сухие, высота транс-ра 2205 мм - мне необходимо определиться хватит ли высоты помещения , а для этого необходимо знать какая высота от транса до шинной перемычки, вводной в РУ-0,4 от транса.
Подскажите, глубина кабельного канала (кабельного колодца), идущего под панелями ЩО-70 в Ру-0,4 кВ ТП и камерами КСО в РУ-10 кВ обязательно должна быть 1000 мм от уровня пола в ТП (смотрел в типовом 2х630 кВА) или можно уменьшать - каким документом нормируется.