Повідомлення в цій темі

Автор: sbal
« : 23 Вересень 2013, 16:48:06  »

А обязанность проектировщика выполнить в том числе и экономически обоснованные решения?
есть такое дело. Однако сия обязанность звучит по другому: заказ сразу гробов, места на кладбище, уж кол-во подсчитаете сами.
"Ой пропустили" - к делу не пришьёшь.
Автор: Sanuch
« : 23 Вересень 2013, 16:41:02  »

Завтра позвоню бывшим коллегам в укрНИИ ПБ пообщаюсь. Хотя уверен ответ будет таким "Ой пропустили, ну Вы защищайте, а мы потом внесем изменения hmmmm"
Автор: Sanuch
« : 23 Вересень 2013, 16:38:35  »

И запоминаем неписанное правило: из всех вариантов - самый жесткий и попа будет цела.
Каким нормативом это обусловлено? А обязанность проектировщика выполнить в том числе и экономически обоснованные решения? Почему про это не вспоминаем? Как раз в 7-мом ДБНе (и в перепечатке в 56 тоже) и нет требования оповещать складские здания, и никакого словоблудства. Вот помещение складского назначения в здании иного назначения я буду оповещать в соответствии с нормами.
Автор: sbal
« : 23 Вересень 2013, 16:30:07  »

Sanuch, то, что наши нормописаки-торгаши выдают - не повод заниматься словоблудством и чего то там предлагать.
Не хотите делать оповещение - не делайте.
В талмуде сказано - оповещать всё, где могут постоянно или временно пребывать людишки.
И запоминаем неписанное правило: из всех вариантов - самый жесткий и попа будет цела.
В ДБН-7 есть, есть - всё.
Осознаём.
Автор: Sanuch
« : 23 Вересень 2013, 16:07:59  »

а если там кто-то по пьяне заснет?
:o на рабочем месте надо работать, а не спать, вы думаете если пьяный заснет, то он правильно отреагирует на сигналы оповещения?  hmmmm я предлагаю по согласованию с заказчиком, ну или запрос разработчику о пояснении. Перечитал 7ой ДБН там здания по назначению различают, есть производственные, есть складские. Думаю это безалаберность составителя таблицы. Но повод сомневаться есть.
Автор: griffel
« : 23 Вересень 2013, 14:48:01  »

Sanuch, а если там кто-то по пьяне заснет? Вы проектировщик и решать Вам. Вы отвечаете за проектное решение.
Автор: Sanuch
« : 23 Вересень 2013, 12:40:39  »

Я считаю что проектирование ПС без СО это не  лишняя финансовая нагрузка на заказчика, а дурной тон. Не так оно дорого будет повесить оповещатели. Вы же проектируете противопожарные системы защиты, так спасайте людей в первую очередь.
Никакого дурного тона я тут не вижу. Есть нормы их и надо соблюдать. Превышение норм - по согласованию с заказчиком.
а в складе храниться продукция и народ шастает в малом количестве. Я раньше оповещал но rga открыла мне глаза на отсутствие в нормах необходимости выполнения СО в складах.  Я уже упоминал Россию там это требуется и я выполняю не задумываясь.
А были случаи когда приходилось делать СО в общежитии потому что проектант ПС не выполнил  =-0(вот где дурной тон) а студентов много, это не склад.
Автор: griffel
« : 23 Вересень 2013, 11:10:27  »

согласен с rga,
людей жалко.
Я считаю что проектирование ПС без СО это не  лишняя финансовая нагрузка на заказчика, а дурной тон. Не так оно дорого будет повесить оповещатели. Вы же проектируете противопожарные системы защиты, так спасайте людей в первую очередь.
Автор: rga
« : 23 Вересень 2013, 10:31:19  »

то может нифига и не делать, раз в нормативах для складских зданий нет требований.
<....>
Если в нормах нет зачем лишняя финансовая нагрузка на заказчика. Отмазка то железная :o
Отмазка железная. Но людей жалко.
Автор: Sanuch
« : 17 Вересень 2013, 13:38:28  »

Да. Это лучший вариант.
Я раньше поступал также, но в одной из предыдущих тем вы раскрыли отсутствие в нормативах требований по оснащению складских зданий системами оповещения. А раз и 7 ДБН различает здания производственного и складского назначения, то может нифига и не делать, раз в нормативах для складских зданий нет требований. В России в 3 СП там четко здания  производсвенного и складского назначения, а у нас только производственного. Если в нормах нет зачем лишняя финансовая нагрузка на заказчика. Отмазка то железная :o
Автор: Семен В.
« : 09 Липень 2013, 16:43:15  »

Спасибо Вам!
Автор: rga
« : 09 Липень 2013, 16:35:41  »

отнести склад к "производственному зданию" и делать тип оповещения СО1?
Да. Это лучший вариант.
Автор: Семен В.
« : 09 Липень 2013, 16:22:39  »

Привет всем.
Помогите!
Есть склад 300 кв.м, одноэтажный, кат. В. Не могу найти какой тип оповещения на складах? Где можно глянуть? отнести склад к "производственному зданию" и делать тип оповещения СО1?