Автор: yuoras
« : 03 Липень 2013, 15:24:01  »

Реле ведь и сгореть может....
Сколько уже работают , ни разу реле не горело.
В основном табло тухнет.
Да й вообще , единственный плюс  счётчиков NP-06 это реле  :)
Автор: shtuch1
« : 02 Липень 2013, 22:55:23  »

Буду признателен если дадите ссылку на паспорт счетчика который 80А рвет, уж очень хочется на габариты этого девайса посмотреть.
Автор: Electro2
« : 02 Липень 2013, 12:53:25  »

Обратите внимание на NP-06 счётчики!!
Обратил внимание, спасибо! Однако считаю данное решение не очень хорошим с точки зрения потребителя. Реле ведь и сгореть может....
Буду признателен если дадите ссылку на паспорт счетчика который 80А рвет, уж очень хочется на габариты этого девайса посмотреть.
Автор: shtuch1
« : 01 Липень 2013, 23:08:18  »

Вы сами на него подаёте напряжение , максимум до 24 В и 30 мА.
Импульсный выход представляет собой выход с открытым коллектором!!.

Читаем форум http://incotex-counter.blogspot.ru/2012/05/blog-post.html.

Собирал десяток раз на Меркурий 231 АТ-01

Тогда вообще какой смысл все это городить? Где брать питание 12-24В? Не проще, недежнее и дешевле будет использовать NP-06  или  МТХ чем собирать схему с указаного Вами форума (УЗО + какоето устройство отключения)?
Автор: yuoras
« : 01 Липень 2013, 20:45:10  »

"Номинальное напряжение, подаваемое на импульсный выход (контакты  «20» и «25», «22» и «25»,  «21» и «26», «17» и «26»), равно 12 В (предельное - 24 В)."
Т.е. если поставить промежуточное реле на 12 В оно может сгореть, а если на 24 может не включиться.

Я  вообще ,ничего не понял !!!.
Как оно может сгореть от 12В ?.
Вы сами на него подаёте напряжение , максимум до 24 В и 30 мА.
Импульсный выход представляет собой выход с открытым коллектором!!.

Читаем форум http://incotex-counter.blogspot.ru/2012/05/blog-post.html.

Собирал десяток раз на Меркурий 231 АТ-01
Автор: shtuch1
« : 01 Липень 2013, 15:08:30  »

Если точнее более чем 150мА не видел.
А если еще точнее, єто импульсные выхода счетчика.
Мне рекомендовали "Меркурий" но прочитав руководство, понял, что счетчик функции ограничения мощности реально не поддерживает. В руководстве "Меркурий" написано, что в счетчик программируется на отключение нагрузки при превышении лимита мощности, но в том же руководстве написано:
"Номинальное напряжение, подаваемое на импульсный выход (контакты  «20» и «25», «22» и «25»,  «21» и «26», «17» и «26»), равно 12 В (предельное - 24 В)."
Т.е. если поставить промежуточное реле на 12 В оно может сгореть, а если на 24 может не включиться.

Руководства других подобных  счетчиков не читал.
Автор: yuoras
« : 01 Липень 2013, 13:46:18  »

Electro2,
Или же Вы сомневаетесь ,что в счётчиках внутри ,есть своё силовое реле(КОНТАКТОР) (причем 80А)?.
Обратите внимание на NP-06 счётчики!!
Автор: yuoras
« : 01 Липень 2013, 13:43:12  »

Внутри счетчика поставят или оптопару или мелкое полупроводниковое реле с очень "слабыми" контактами
Если точнее более чем 150мА не видел.
Это и так понятно ,что надо через  нулевую релюшку монтировать Силовой Контактор.
Смотрим в любой паспорт счётчика :D

Автор: вадим78
« : 01 Липень 2013, 13:24:09  »

вопрос исходит из того,что я проектируя заказчику внутрянку, увидел входной АВ на щитке учета трехполюсный, на 16А , причем заказчик утверждает,что купил 5кВт выделенной мощности.
Расчетную нагрузку я брал исходя из номинала АВ, т.е. 10,5 кВт,
а потом появилась мысль, что мощность может быть ограничена на учете , счетчик НІК 2303
Автор: Electro2
« : 01 Липень 2013, 09:38:00  »

Внутри счетчика поставят или оптопару или мелкое полупроводниковое реле с очень "слабыми" контактами, а не КОНТАКТОР. Контактор необходимо ставить внешний и коммутировать его через ПРОМЕЖУТОЧНОЕ реле упрвляемое уже от счетчика дабы не попалить "релейные" выходы дорогого счетчика.
Автор: yuoras
« : 29 Червень 2013, 22:01:42  »

Подскажите,
2303 имеет функцию программирования ограничения учета мощности,
и вообще, какие сертифицированные в Украине ПУ ее имеют?
Я так понял, Вас интересують счетчики эл. эн. с встроенными контакторами.
Это NP-06  и МТХ.
В НИК 2303 их нет.
Не обязательно должны быть встроенные контакторы.
Практически все   счётчики имеют возможность ограничения мощности, одни это делают через внутренний контактор, вторые организовывают дополнительные контакты (большинство выход телеметрии программируют ) монтируют дополнительный силовой контактор.
Вот этот контактор (реле) и управляет.
   
Автор: shtuch1
« : 29 Червень 2013, 21:41:29  »

Подскажите,
2303 имеет функцию программирования ограничения учета мощности,
и вообще, какие сертифицированные в Украине ПУ ее имеют?
Я так понял, Вас интересуют счетчики эл. эн. с встроенными контакторами.
Это NP-06  и МТХ.
В НИК 2303 их нет.
Есть счетчики (напр. Меркурий) в которых якобы программируются спец. выхода через кот. можно программировать отключение нагрузки. В случае с Меркурием это выдача желаемое за действительное.
Автор: вадим78
« : 29 Червень 2013, 11:56:05  »

Подскажите,
2303 имеет функцию программирования ограничения учета мощности,
и вообще, какие сертифицированные в Украине ПУ ее имеют?