Автор: Anatoliy57
« : 22 Травень 2013, 09:57:55  »

Полоса подключена к наружному контуру заземления
designer, я думаю, что в данном случае, было бы лучнше организовать шину РЕ в щите и выполнить проводку 3х жильным кабелем.

Решение в принципе правильно. Тогда нужно демонтировать контурную полосу в самом помещении, так как неизвестно какой потенциал может оказаться между полосой и шиной РЕ в Щитке.
Автор: designer
« : 22 Травень 2013, 08:35:26  »

Сугор, спасибо! И всем спасибо!
Автор: Сугор
« : 21 Травень 2013, 20:42:36  »

Полоса подключена к наружному контуру заземления
designer, я думаю, что в данном случае, было бы лучнше организовать шину РЕ в щите и выполнить проводку 3х жильным кабелем.
Автор: designer
« : 21 Травень 2013, 15:24:42  »

Полоса подключена к наружному контуру заземления
Автор: Сугор
« : 21 Травень 2013, 09:53:34  »

На старых приборах на корпусах был болт под заземление (потому и полоса по стене)
designer, а к чему подключена эта полоса?
Автор: designer
« : 21 Травень 2013, 08:20:03  »

очень часто в лабораториях розетки питаются от ЛАТРов или разделительных трансформаторов...
Нет, обычная розеточная сеть. Приборы подключаются раз и навсегда, т.е. установлены стационарно на одном месте и из розетки не выключаются (получается розетками пользоваться никто не будет, разве что в ремонт прибор отключить). На старых приборах на корпусах был болт под заземление (потому и полоса по стене), а новые заземляются через розетку, ну как обычно сейчас.
Автор: Сугор
« : 20 Травень 2013, 18:00:49  »

В лабораторіях виробничих підприємств (не наукових або навчальних закладів) практично відсутнє "очень часто"
Roman3R, не буду сперечатися, але в мене був саме такий випадок, коли працював саме на заводі, тому і згадав.
Автор: Roman3R
« : 20 Травень 2013, 17:55:19  »

очень часто в лабораториях розетки питаются от ЛАТРов или разделительных трансформаторов.
Имеется старое производственное здание,
В лабораторіях виробничих підприємств (не наукових або навчальних закладів) практично відсутнє "очень часто" .
Автор: Сугор
« : 20 Травень 2013, 17:34:36  »

При подключении приборов в лабораториях необходимо заземлить розетки
designer, очень часто в лабораториях розетки питаются от ЛАТРов или разделительных трансформаторов... тогда нужно смотреть схему подключения. Вполне может статься, что эти розетки нельзя заземлять
Автор: Anatoliy57
« : 20 Травень 2013, 14:15:53  »

Имеется старое производственное здание, в котором двухпроводная сеть.  Во всех помещениях есть внутренний контур заземления (полоса по стене). При подключении приборов в лабораториях необходимо заземлить розетки. Не будет ли нарушением, если присоединить третий заземляющий контакт розеток к внутреннему контуру заземления?

К ответу Roman3R добавлю. На все линии этих розеток должно быть установлено УЗО.
Автор: designer
« : 20 Травень 2013, 13:45:05  »

Спасибо! :thumbsup:
Автор: Roman3R
« : 20 Травень 2013, 13:37:40  »

присоединить третий заземляющий контакт розеток к внутреннему контуру заземления
Порушення не буде , cистема ТN-С . ПУЕ Рисунок 1.7.1 . Внутрішній контур має бути приєднаний до зовнішньої системи заземлення .
Автор: designer
« : 20 Травень 2013, 13:27:55  »

Имеется старое производственное здание, в котором двухпроводная сеть.  Во всех помещениях есть внутренний контур заземления (полоса по стене). При подключении приборов в лабораториях необходимо заземлить розетки. Не будет ли нарушением, если присоединить третий заземляющий контакт розеток к внутреннему контуру заземления?