Автор: Сугор
« : 27 Березень 2012, 11:24:48  »

Fogoso, наверное самое правильное будет сходить на прием к Десятнику с предварительными решениями и узнать его мнение
Автор: Fogoso
« : 27 Березень 2012, 09:22:04  »

Сугор, так я о чем и говорю, что архитекторы предлагают сделать кабельный канал по пандусу (пешеходная часть пандуса), чтоб опустится на нужную отметку.
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2012, 00:06:43  »

Fogoso, я не это имел в виду... Попробуй нарисовать разрез там где будут заходить кабели. кабели на улице лежат на глубине 0,7м, пол РУ-10 - на отметке -2м, кабельный этаж еще ниже. Т.е. если учесть уровень земли, то чтобы попасть в кабельный этаж прийдется дополнительно "нырнуть" с глубины 0,7м еще где-то на 1м.
Автор: Fogoso
« : 26 Березень 2012, 21:34:26  »

Сугор,
Отметку с архитекторами везде договорились сравнять будет -2000. Высота помещений тогда  везде будет 2.650. Кабели 10кВ  архитекторы предлагают завести  в кабельному каналу по пандусу. Выход на улицу сделать не получится, выходим на внутренний проезд.
Автор: Сугор
« : 26 Березень 2012, 21:26:55  »

Так что лучше сетка или стенка?
Fogoso, все зависит от ситуации. К примеру, если есть проблемы с вентиляцией, то лучше сетка. Если РУ-10кВ будет у Киевэнерго, то, однозначно, отдельное помещение.
И еще вопрос, а если не делать кабельный этаж, а заменить его фальшполом, высотой 500мм в РУ-10 и 0,4кВ, как отреагирует Десятник?
Опять же все зависит от ситуации. На сколько удобно будет обслуживать. Вполне возможно, что данное решение с размещением РУ-10 на отметке -1.700 его не устроит. Скорее всего потребует выход непосредственно на улицу. Да и как заводить питающий кабель на такую глубину?
Автор: Fogoso
« : 26 Березень 2012, 19:27:10  »

Так что лучше сетка или стенка? :)
По разграничению: высокая однозначно будет передана Киевэнерго.
И еще вопрос, а если не делать кабельный этаж, а заменить его фальшполом, высотой 500мм в РУ-10 и 0,4кВ, как отреагирует Десятник? Такое решение я видел на Сагайдачного, но как его проталкивали загадка.....
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Березень 2012, 12:54:34  »

Формально можно и сеткой - но если есть возможность стенки между РУ и трансами, то лучше все же стенкой.
Автор: Сугор
« : 26 Березень 2012, 11:21:54  »

я бы все же РУ-0,4 кВ отделял бы от трансов стенкой, а не сеткой. Но тут уже исходя из пожарки.
Мне десятник такое решение пропустил, правда там других вариантов небыло из-за архитектуры. РУ-10 на балансе Киевэнерго, трансы и РУ-0,4 у заказчика.
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Березень 2012, 11:14:46  »

Это если городить стены, а если все сеткой?
Fogoso, в принципе, если нет маслонаполненого оборудования все можно ставить в одном помещении и разделение делать сеткой. Но данное решение необходимо согласовать с Десятником, все зависит от границы балансовой принадлежности.
Сетка - нормальное решение, не один и не 2 раза применявшееся и с Десятником согласовывавшееся.
Тут вопросов нет. Единственное - я бы все же РУ-0,4 кВ отделял бы от трансов стенкой, а не сеткой. Но тут уже исходя из пожарки.
Автор: Сугор
« : 26 Березень 2012, 10:51:38  »

Это если городить стены, а если все сеткой?
Fogoso, в принципе, если нет маслонаполненого оборудования все можно ставить в одном помещении и разделение делать сеткой. Но данное решение необходимо согласовать с Десятником, все зависит от границы балансовой принадлежности.
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Березень 2012, 10:33:18  »

boss,
Это если городить стены, а если все сеткой?
Тем более.
Можно еще вход в РУ-10 кВ сместить в сторону ячеек - и в том уголке сделать вход в кабельный этаж. Но нужно смотреть на вводы кабелей - чтобы с люка не слезть на них.
И еще вопросы: как планируется соединение между 2-мя частями РУ-10 кВ ?
Автор: Fogoso
« : 25 Березень 2012, 14:00:39  »

boss,
Это если городить стены, а если все сеткой?
Автор: boss
« : 25 Березень 2012, 13:51:02  »

Люк я бы делал в том проходе что возле РУ-10 и РУ-0,4. Охрана труда тогда точно не придерется.
Автор: Сугор
« : 25 Березень 2012, 13:21:35  »

Кран балка, самое смешное , но поместится.
Если помещается, то это хорошо. Но не забывай, что под потолком будут еще ОВешники, ВКашники, тушенцы и прочие.
Люки пока не размещал т.к пока не могу понять стоит ли вообще размещаться в этом месте
Люки по любому нужны будут
Автор: Fogoso
« : 25 Березень 2012, 12:47:48  »

Сугор,
Отметки такие какие дали архитекторы. Люки пока не размещал т.к пока не могу понять стоит ли вообще размещаться в этом месте. Кран балка, самое смешное , но поместится.
Насчет "Тавриды" и перегородить все сеткой спасибо. Жду еще предложений, замечаний.....  :)