« : 27 Березень 2012, 11:24:48 »Fogoso, наверное самое правильное будет сходить на прием к Десятнику с предварительными решениями и узнать его мнение
Так что лучше сетка или стенка?Fogoso, все зависит от ситуации. К примеру, если есть проблемы с вентиляцией, то лучше сетка. Если РУ-10кВ будет у Киевэнерго, то, однозначно, отдельное помещение.
И еще вопрос, а если не делать кабельный этаж, а заменить его фальшполом, высотой 500мм в РУ-10 и 0,4кВ, как отреагирует Десятник?Опять же все зависит от ситуации. На сколько удобно будет обслуживать. Вполне возможно, что данное решение с размещением РУ-10 на отметке -1.700 его не устроит. Скорее всего потребует выход непосредственно на улицу. Да и как заводить питающий кабель на такую глубину?
я бы все же РУ-0,4 кВ отделял бы от трансов стенкой, а не сеткой. Но тут уже исходя из пожарки.Мне десятник такое решение пропустил, правда там других вариантов небыло из-за архитектуры. РУ-10 на балансе Киевэнерго, трансы и РУ-0,4 у заказчика.
Сетка - нормальное решение, не один и не 2 раза применявшееся и с Десятником согласовывавшееся.Это если городить стены, а если все сеткой?Fogoso, в принципе, если нет маслонаполненого оборудования все можно ставить в одном помещении и разделение делать сеткой. Но данное решение необходимо согласовать с Десятником, все зависит от границы балансовой принадлежности.
Это если городить стены, а если все сеткой?Fogoso, в принципе, если нет маслонаполненого оборудования все можно ставить в одном помещении и разделение делать сеткой. Но данное решение необходимо согласовать с Десятником, все зависит от границы балансовой принадлежности.
boss,Тем более.
Это если городить стены, а если все сеткой?
Кран балка, самое смешное , но поместится.Если помещается, то это хорошо. Но не забывай, что под потолком будут еще ОВешники, ВКашники, тушенцы и прочие.
Люки пока не размещал т.к пока не могу понять стоит ли вообще размещаться в этом местеЛюки по любому нужны будут