Помогите, пожалуйста, держатель токоотвода для обеспечения расстояния не менее 0.1 м от стены.

      1) заходьте на http://catalog.obo-bettermann.com/cps/rde/xchg/SID-143EEF22-63F06376/obo-bettermann/hs.xsl/-/de-de/index.html
      2) у віконечку пошуку (GO) набирйте послідовно такі артикули: 5218810  5218829   5227151   5229839. До останнього належить докомплектувати від іншого виробника шуруп з подвійною наріззю (М8) бажаної довжини.
      3) або скачуєте каталог TBS 2012 р. з http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/Katalog_TBS_2012_ru.pdf
       і шукаєте там вищезазначени артикули.

       Бажаю успіхів!
   
Автор: acidfly
« : 12 Серпень 2012, 18:01:54  »

*Андрей*
у ELKO-BIS вот такие есть
Автор: *Андрей*
« : 11 Серпень 2012, 17:16:18  »

Помогите, пожалуйста, держатель токоотвода для обеспечения расстояния не менее 0.1 м от стены.
Автор: happym
« : 21 Червень 2011, 13:44:44  »

Каталог 2006 року.
Автор: AleksandrPol
« : 20 Червень 2011, 14:25:12  »

Ось інформація про електрод.
C какого каталога эта информация? В каталоге 2010/2011 этой информации нет.
Автор: happym
« : 17 Червень 2011, 10:28:58  »

Доброго дня.
Ось інформація про електрод.
Автор: AleksandrPol
« : 02 Червень 2011, 10:55:55  »

вот посмотрите:
Вы дали ссылку на 219 20 BP V4A (электроды из нерж. стали) ариткулы 5000858 и 5000866, я их в каталоге видел, но happym, писал про
електроди 5000947 тип 219/20 BP
Автор: uksusXIII
« : 30 Травень 2011, 10:48:37  »

Автор: AleksandrPol
« : 30 Травень 2011, 09:43:17  »

До відома, для складних грунтів в ОБО є електроди 5000947 тип 219/20 BP
Ни в новом, ни в старом каталогах нет указанных ни типа ни артикула.
Автор: happym
« : 18 Травень 2011, 16:49:29  »

я по случаю выложу сломаные штыри оцинкованые бетермана, это постоянно происходит
Доброго дня. Сам забивав вертикальні заземлювачі різних виробників включаючи Гальмар та ОБО.
Злом стержнів відбується в тому випадку, якщо їх "гвалтують" по повній програмі. Й це відбувається з різними виробниками. Й в залежності від виробника - в різних місцях.
В Гальмар. Це відбувається десь на середині. Можливо Ви звертали увагу, при забиванні, коли штирі майже стоять як вкопані, а потім після вісіння монтажників на молоті, вони знову пішли. при цьому опір контура зменшується, але тільки на якісь долі ома. Це відбувся злом вертикального заземлюючого електрода.
В ОБО. Монтажник во всю пробує забити як можна більше електродів. Він з горем пополам загнавав в землю ще один. При цьомі вісячи всім тілом на молотку, катаючись на ньому зі сторони в сторону. В цей час, в місті контакту насадки з електродом сталь розігрілась на стільки, що можна яєчню пекти. А далі на цей розкалений та відповідно розширений метал, ми пробуємо насадити свіженький холодненький електрод. А вони ніяк не хочуть зєднуватись між собою, але монтажник надалі продовжує навалюватись всім тілом, та кататись на ньому. І в самий невідповідний момент - хрусь. І як висновок - ОБО випустив погані електроди. Поради: охолоджуйте місце зєднання, використовуйте оригінальні насадки для вібромолотів, й остання порада - якщо він зупинився, то мабуть потрібно й Вам зупинитись.
Якщо проаналізувати  99 випадків із 100 (практичних випадків) спочатку опір падає на електроді майже по експоненті, потім з глибиною все менше й менше, й настає такий момент, коли дешевше буде забити ще один вертикальний заземлювач та зєднати їх між собою.
До відома, для складних грунтів в ОБО є електроди 5000947 тип 219/20 BP він дорожче, але супер надійний. 
 
Автор: uksusXIII
« : 30 Квітень 2011, 13:37:32  »

А вот каталог ОБО я залил: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1563  :thumbsup:
Автор: Roman3R
« : 29 Квітень 2011, 17:00:22  »

Автор: Aksikus
« : 28 Квітень 2011, 14:25:24  »

Где найти ссылку или сам свежий прайс ОВО или что дешевле?
Автор: goga
« : 19 Квітень 2011, 10:55:25  »

предложение бросте в личку
Автор: goga
« : 19 Квітень 2011, 10:51:01  »

Регион - Украина
Офис в Киеве