Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Anatoliy57
« : 21 Березень 2011, 17:41:15  »

Можно. Местное управление ставить. А там веревочкой или кнопкой роли не играет, лиш бы отключалась питание при срабатывании пожарки.
Автор: *Андрей*
« : 21 Березень 2011, 17:19:37  »

А у вас что вытяжка не завязана с пожарной сигнализацией?
связана, отключение автомата при пожаре. Вопрос в том - можно ли и по месту в любое время клацать
Автор: Anatoliy57
« : 21 Березень 2011, 17:08:37  »

Есть сделанный обьект по переоборудованию двухкомнатной квартиры под магазин непродовольственных товаров.
Вопрос: можно ли вытяжные вентиляторы 0.027кВт (запитываются от щита отдельной группой с автоматом) отключать также по месту - веревочкой. Если можно, то со ссылкой на нормы, спасибо!

А у вас что вытяжка не завязана с пожарной сигнализацией?
Автор: *Андрей*
« : 21 Березень 2011, 13:09:13  »

Здравствуйте!
Есть сделанный обьект по переоборудованию двухкомнатной квартиры под магазин непродовольственных товаров.
Вопрос: можно ли вытяжные вентиляторы 0.027кВт (запитываются от щита отдельной группой с автоматом) отключать также по месту - веревочкой. Если можно, то со ссылкой на нормы, спасибо!
Автор: hi_tech
« : 27 Жовтень 2010, 10:50:39  »

Не указывать нагрузки на группы?
Да
Автор: Torro
« : 28 Вересень 2010, 09:53:37  »

Для интерполяции пользуюсь специальной программкой - Интерполятор http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1270
Автор: *Андрей*
« : 27 Вересень 2010, 18:00:39  »

120 квартир -- 0,974. А взагалі якшо виникають проблеми подібного роду, то пора тікати з роботи :D
Ага, просто куча вопросов глобального характера)))))))))) Забыл формулу:)
Автор: acidfly
« : 27 Вересень 2010, 17:57:15  »

*Андрей*
y1=y0+(y2-y0)*(x1-x0)/(x2-x0), тобишь получаем 1+(0,87-1)*(120-100)/(200-100)=0,974, как то так
Автор: O.S.
« : 27 Вересень 2010, 17:56:00  »

120 квартир -- 0,974. А взагалі якшо виникають проблеми подібного роду, то пора тікати з роботи :D
Автор: *Андрей*
« : 27 Вересень 2010, 17:22:53  »

Кто помнит по какой формуле считать?
100 квартир - 1 кВт, 200 квартир - 0.87 кВт, 120 квартир - Х кВт. Х=?
Автор: 3oloS
« : 27 Вересень 2010, 16:50:32  »

*Андрей*, Вы каждую кв-ру собираетесь пересчитывать?
В схеме кв.щитка пишу уд.расч.нагрузку по ДБН в зависимости от вида и уровня электрификации, Кс не указываю, нагрузки по квартире не расписываю, по нагрузке ж/дома в целом Кс тоже уже учтен в величине уд.расч.нагрузки табл. 3.1 в зависимости от Вашего количества кв-р. Для остальных общедомовых нагрузок уже да, можно указать и расписать
Автор: *Андрей*
« : 27 Вересень 2010, 16:39:02  »

Какой Кс принимать для одной квартиры? Для освещения Кс=1 + есть розетки + есть кондиционер.
По табл. 3.7 ДБН В.2.5-23-2010?
Автор: Aksikus
« : 19 Серпень 2010, 12:04:19  »

Всем спасибо, трошки потерялся я...
Автор: Sergey U.
« : 18 Серпень 2010, 21:14:02  »

Цитата: Aksikus
хто поділиться методикою розрахунку освітленності для приміщень

книга Кнорринга Г.М. (неплохое издание 76года, доступное) здесь обсуждался расчет http://eom.com.ua/index.php/topic,574.0.html,
а так во многих книгах есть расчеты, к примеру - Айзенберг Справочная книга по светотехнике; Г.А. Тищенко Осветительные установки, Г.Н.Рохлин Справочная книга по светотехнике 2006г и т.д. Я всегда делаю по Кноррингу, а так есть и проги разные
Автор: 3oloS
« : 18 Серпень 2010, 14:52:52  »

Цитата: Aksikus
І ще підскажіть , яким документом регламентується надпис на кресленнях (однолінійні схеми ВРЩ, РЩ...) про довжину кабелю , його тип, падіння напруги, косинус кута і т.д. , вибачте читав недавно і ...
ДСТУ Б А.2.4-24_2008 СПДБ. Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення
http://eom.com.ua/index.php/topic,3874.0.html