Автор: Юрий
« : 21 Червень 2013, 08:57:52  »

простите опечатался  :-[
Автор: Strum
« : 21 Червень 2013, 08:35:36  »

Юрий, для  светильника РТУ-08У  используются не натриевые лампы, а как Вы написали -ДРЛ, т.е. дуговые ртутные
Автор: Юрий
« : 20 Червень 2013, 16:26:56  »

Все нашел спасибо
Автор: oipop
« : 20 Червень 2013, 16:09:15  »

Да, только печатная 197, не "электронная".
Автор: Юрий
« : 20 Червень 2013, 15:50:15  »

Точно на 197?
Автор: oipop
« : 20 Червень 2013, 15:35:49  »

Кнорринг говорит что по установленной мощности, то есть по формуле. стр. 197
Автор: Юрий
« : 20 Червень 2013, 15:11:04  »

У меня такой вопрос: имеем линию наружного освещения, 14 светильников РТУ-08У с натриевыми лампами ДРЛ 80. Суммарная мощность =1,12 кВт. Как правильно считать ток? Суммировать токи ламп (0,8 А для каждой лампы) или как обычно поформуле.?
Автор: Anatoliy57
« : 15 Вересень 2011, 23:07:08  »


В общем вопрос в том, каким косинусом f руководствоваться? Подскажите.

А кто индуктивней
Автор: Electrician
« : 15 Вересень 2011, 15:51:35  »

и не компесированые (cos f=0,35), но последние уже, по моему, непроизводятся.
к сожалению, еще попадаются - имел "удовольствие"  :'(
Автор: CC19
« : 15 Вересень 2011, 15:44:14  »

На дросселе Optima к этой лампе указана лямбда=0,58
Может 0,4
http://www.optimaltd.com.ua/Catalog/39/319/
Это косинус без учета конденсатора. В готовом светильнике с конденсатором (в данном случае 15 мкФ), косинус будет не меньше 0,85.
Автор: Сугор
« : 15 Вересень 2011, 15:43:29  »

zazikstealth, косинус берется не по лампе, а по светильнику (смотри паспартные данные конкретного светильника). Светильники бывают компенсированые (cos f =0,85) и не компесированые (cos f=0,35), но последние уже, по моему, непроизводятся.
Автор: zazikstealth
« : 15 Вересень 2011, 15:30:46  »

В паспорте натриевой лампы высокого давления SON-T 150 имеются такие данные
Напряжение 220 В, Мощность 100 Вт, Ток 1,2 А.
Из формулы P=U*I*cos f   
0,1=0,22*1,2*0,38
Выходит косинус лампы 0,38. такое возможно?!

На дросселе Optima к этой лампе указана лямбда=0,58 (современное обозначение косинуса фи).

В общем вопрос в том, каким косинусом f руководствоваться? Подскажите.