Автор: rga
« : 05 Квітень 2011, 16:56:25 »К слову, на НПЗ должен быть свой свод правил, что тушить, а что не тушить. НАПБ Б.06.004-2007 здесь, насколько я понимаю, недостаточно будет.
Т.о требование оборудования здания АУПТ отпадает., и я выполняю проект только АУПС.Попробуйте согласовать. Прецеденты были. Возможно, добавят что-нибудь компенсационное. А могут и не согласится, учитывая повышенную опасность объекта (НПЗ).
Ведь в норме написано: площадь этажа, а не противопожарного отсека.
rga, перечень ЛВЖ и ГЖ следующий:Вы мне предлагаете лезть в справочник Крольченко и выбирать ОТВ ?
изооктан, изопропанол, метилизобутилкетон, толуол, ксилол, нефть, гексан, спирт этиловый, ацетон, бензол, петролейный эфир, бензиновая фракция, изооктан и т.п.
Т.е. если мое здание лаборатории состоит из двух частей, которые однозначно отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным отсекам (ПО), то я могу рассматривать их по отдельности. Тогда площадь этажей одного ПО ~210 кв.м, второго ПО ~437кв.м. Т.о требование оборудования здания АУПТ отпадает., и я выполняю проект только АУПС.А вот это надо согласовывать с пожарными. Ведь в норме написано: площадь этажа, а не противопожарного отсека.
Тип огнетушащего вещества исходя из требований:Требование №1 - это соответствие ОТВ горючим веществам. У Вас лаборатории. Узнаете, какие препараты там будут гореть, смотрите справочник Крольченко (Баратова), а потом будет и выбор, и критика.
- минимальные наименьшие капитальные затраты;
- простота обслуживания (на объекте нет обслуживающего персонала);
- безопасность для персонала и электронного оборудования (компьютеры, хроматографы (страшнодорогие), анализаторы и пр.).
4 этажа, площадь этажей: 1 и 3 этажи ~647м2., 2 и 4 этажи ~210м2Отсюда площадь этажей здания ~647м2. Да и все одно -
зданий категории В высотой 2 и более этажа, два этажа есть? Есть - АПТ.
таблица 1, п.13.3 для производственных зданий категории Вв пункте речь о здании? АПТ всего здания.