Автор: nocibur
« : 19 Липень 2012, 13:07:21  »

Просто заказчик говорил о том что проблематично будет ставить как Вы, Нкушник, говорите, вот сегодня поеду и посмотрю что он имел ввиду.
Автор: nkushnik
« : 19 Липень 2012, 12:44:14  »

А не думаете, Коллеги, о безопасном обслуживании этого аппарата
Во всех серийных пускателях и блоках управления тепловые реле устанавливаются со стороны электроприемника тоесть после главных контактов пускателя(контактора)
Поэтому я рекомендую устанавливать как сказано мной выше
Автор: nocibur
« : 19 Липень 2012, 12:21:55  »

Просто во всех схемах что видел тепловое реле установленно после пускателя, а мне необходимо сейчас поставить до пускателя, вот и сижу думаю в чем же разница и есть ли она вообще? :)
Хотя вот electrocontrol2 приводит схему в которой до пускателя.
Автор: alex_sherbak
« : 19 Липень 2012, 12:10:08  »

А какая разница?
Величина тока от места установки не изменится
Видел варианты как до, так и после
Автор: nocibur
« : 19 Липень 2012, 11:04:53  »

Есть ли какая либо существенная разница где ставить траансформаторы тока для теплового реле? - до пускателя или после по отношению к источнику питания.
Автор: electrocontrol2
« : 08 Квітень 2011, 12:15:00  »

Вот схема производимого нами ПЗР
Автор: electrocontrol2
« : 08 Квітень 2011, 12:09:23  »

Схема для ПЗР набольшие токи не имеет теплового реле --- сиавятся ограничители мощности

Схему производимого устройства можем скинуть по электронке или фотки на сайте смотрите:

http://electrocontrol.com.ua/
Автор: Andrey59
« : 31 Січень 2011, 09:01:41  »

В переводе для Украины это блоки РДЦ от "Релсис", УБЗ-301 от "Новатек-Электро", УЗОТЭ-2У от ОВЕНа и тд
Автор: Нкушник
« : 31 Січень 2011, 03:33:31  »

Да! Тепловое реле необходимо выбирать с учетом коэффициента трансформации
А вот если бы был выбран типовой блок аналогично мною выложенный накануне
то вопросов не было бы
Я сторонник применения типовых блоков управления причем сейчас актуальны модульной
конструкции СЭТАП-НКУ
Удачи!
Автор: Dmitrik
« : 28 Січень 2011, 12:27:53  »

Нкушник, объясните пожалуйста, трансформатор тока будет давать 5А для теплового реле? Как тогда выбирать тепловое реле, на 5А? Извините за неграмотность, но хочу разобраться как это работает
Автор: Нкушник
« : 28 Січень 2011, 04:15:48  »

При этом прикладываю схему включения теплового реле через трансформаторы тока
на примере типового блока управления и шрифт для чтения АВТОКАДОВСКОГО формата
Автор: Dmitrik
« : 27 Січень 2011, 13:09:05  »

Нужна схема ПЗР на большие токи (400-630А). Интересует собственно управление пускателем с помощью трансформаторов тока и теплового реле (реле напрямую не подключено ). Возможно такое? Спасибо.