Автор: Electrician
« : 03 Грудень 2010, 14:17:23  »

Вот кстати и нашел (не ту книгу правда, но то что надо) "Справочник по проектированию электросетей в сельской местности". Страничку прилагаю
Автор: Electrician
« : 03 Грудень 2010, 14:11:39  »

может есть какойто нормативное значение
есть подобные цифры - сейчас пытаюсь вспомнить автора, название книги и наименование параметра  :D
а в двух словах - для линии каждого класса напряжения и конструкции, есть статистические данные по частоте аварий на километр длины в год. Попытаюсь найти - есть такое ощущение, что скачивал я эту книгу (в свое время, с бумажной работал)
Автор: мадо
« : 03 Грудень 2010, 12:11:02  »

я просто думаю может есть какойто нормативное значение
Автор: O.S.
« : 03 Грудень 2010, 11:54:37  »

Це не реально , офіційної відповіді ніхто не дасть .

Якшо є знайомі в службі ліній, то можна спитати.
Автор: Roman3R
« : 03 Грудень 2010, 11:47:10  »

Запросите в РЭС максимальное суммарное годовое время отказов по питающей линии или секции.
Це не реально , офіційної відповіді ніхто не дасть .
Автор: PrepsuPatha
« : 03 Грудень 2010, 11:29:40  »

Как посчитать скоко он за два года может запустится в аварийном режиме когда пропадает основное питание.  Чтоб посчитать скоко надо денег заложить
Запросите в РЭС максимальное суммарное годовое время отказов по питающей линии или секции.
Автор: мадо
« : 03 Грудень 2010, 11:22:18  »

Я наверное не правильно сформулировал вопрос. :-[
Как посчитать скоко он за два года может запустится в аварийном режиме когда пропадает основное питание.  Чтоб посчитать скоко надо денег заложить.

К примеру пропал свет на  одну неделю или на месяц. ДЭС спалит 500 литров соляры или 200 литров
Автор: PrepsuPatha
« : 03 Грудень 2010, 11:02:36  »

Нужно осметить количество работы часов ДЭС. Он предназначен для резервного электроснабжения. Тоисть работает токо в аварийном режиме. Подскажите  как узнать скока он будет работать

4.2.7. На ДЭС должно быть не менее двух расходных баков. Емкость каждого бака должна обеспечивать работу
дизельных электроагрегатов в течение не менее двух часов.
НТПД-90
Соответственно, по минимуму - 4 часа. За это время теоретически можно пополнить резервный запас топлива.

По максимуму 24 часа - это время, за которое по ПУЭ предусматривается восстановление электроснабжения по III или II категориям.
Автор: O.S.
« : 03 Грудень 2010, 10:20:53  »

4.2.7.  Высота  установки  расходных  баков  топлива  должна  приниматься  с  учетом  требований  завода-
изготовителя дизельного электроагрегата.
На ДЭС должно быть не менее двух расходных баков. Емкость каждого бака должна обеспечивать работу
дизельных электроагрегатов в течение не менее двух часов.

НТПД-90.
Автор: мадо
« : 03 Грудень 2010, 10:01:05  »

говорят стандартый бак часов на 8

Это наверное мало. 

Стройка идет 2 года. Нужно узнать скока кВт*ч выработает передвижной источник питание выработает за это время
Автор: Василич
« : 03 Грудень 2010, 09:16:24  »

говорят стандартый бак часов на 8. Может этого и хватит?
Автор: мадо
« : 03 Грудень 2010, 08:46:55  »

Нужно осметить количество работы часов ДЭС. Он предназначен для резервного электроснабжения. Тоисть работает токо в аварийном режиме. Подскажите  как узнать скока он будет работать