Автор: sbal
« : 01 Листопад 2010, 17:49:38  »

Не забудьте домовитися про ціну на Ваші послуги
я что-то не пойму в чем фишка, второе сообщение Ваше содержит подобное?
Автор: Evgen Koc
« : 01 Листопад 2010, 17:42:55  »

40-50% випадків ураження людей блискавкою є наслідком розтікання струму від місця удару (point of strike) у землю/вземлений об'єкт.
При цьому виникає напруга кроку. Можна проаналізувати ступінь захищеності персоналу складу від цієї біди і констатувати або безпечність,
або необхідність заходів. Захист полягає у створенні системи ВИРІВНЮВАННЯ потенціалів (не плутати із зрівнюванням). Приклади - тваринницькі
ферми, під підлогу яких вкладається металева сітка (meshed earth termination system).
Не забудьте домовитися про ціну на Ваші послуги із з'ясування необхідності блискавкозахисту
(якщо, звичайно це є робота на замовлення і Ви не працівник цього підприємства).
     
        Латину тут вжито не від великого розуму, а через те, що термінологія у ДСТУ шкутильгає на обидві ноги.
Автор: руслан-электрик
« : 18 Жовтень 2010, 19:12:26  »

А было-бы интересно
Автор: Лена Аб
« : 18 Жовтень 2010, 09:09:02  »

К сожалению нет.
Автор: руслан-электрик
« : 15 Жовтень 2010, 19:13:13  »

Лена Аб, а более подробная информация про молниезащиту на кранах у вас есть?
Автор: Лена Аб
« : 15 Жовтень 2010, 04:51:45  »

Перемещать будут кранами. Но на сколько мне правильно сказали, что на кранах есть свои устройства для молниезащиты. Или я не права?
Автор: Бригадир
« : 23 Вересень 2010, 11:36:06  »

Цитата: Лена Аб
склад хранения МТР (контейнеры, трубы и т.д.)
А чем вы это все перемещаете?
Автор: Лена Аб
« : 23 Вересень 2010, 10:18:34  »

Большое спасибо всем за ответы!
Автор: CC19
« : 22 Вересень 2010, 09:57:51  »

Если для России, то: РД 34.21.122-87 инструкция по устройству молниезащиты. Таблица I.
Есть только: Наружные установки и открытые склады, создающие согласно ПУЭ зону классов П-III
Раз у вас
Цитата: Лена Аб
в складе нет горючих материалов
значит нет П-III, и делать не нужно
Для Украины то же самое в ДСТУ Б В.2.5-38 2008 Улаштування блискавкозахисту
Автор: Лена Аб
« : 22 Вересень 2010, 09:22:08  »

Цитата: Лена Аб
открытый склад хранения МТР (контейнеры, трубы и т.д.)
Если в складе нет горючих материалов , тогда молниезащита не требуется .
[/quote]

А можно какаю-нибудь ссылку на документ, что бы я смогла доказать это.

Автор: Roman3R
« : 22 Вересень 2010, 08:33:33  »

Цитата: Лена Аб
открытый склад хранения МТР (контейнеры, трубы и т.д.)
Если в складе нет горючих материалов , тогда молниезащита не требуется .
Автор: Лена Аб
« : 22 Вересень 2010, 07:24:20  »

Добрый день. Пожскажите, пожалуйста, у меня открытый склад хранения МТР (контейнеры, трубы и т.д.), склад большой 500х250 м. Необходима ли мне здесь молниезащита, с помощью отдельностоящих молниеотводов? Я думаю,что нет, но сомневаюсь. Ели нужна, то получится на такую площадь много молниеотводов устанавливать!
Заранее спасибо за ответ!