здание административное, вычислительный центр
Автор: розетка
« : 28 Серпень 2010, 23:36:03  »

А можно ли в жилых домах устраивать склады? тем более если они взрывопожароопасные? В ДБН В.2.2-15-05 прописано только про запрет на магазины по продаже таких материалов, а склады в жилье =-0? Но если уж так случилось, то в том же ДБН п2.55 Інженерні комунікації приміщень громадського призначення, що проходять через житлову частину, або житлової частини, що проходять через вбудовані приміщення, повинні бути прокладені у самостійних шахтах, обгороджених протипожежними перегородками 1-го типу.
ИМХО самый оптимальный вариант-вынести, если невозможно, то зашить кирпичём, предварительно заложив в проект  замену кабелей на кабели в трубах
Автор: Sergey U.
« : 28 Серпень 2010, 22:44:23  »

Цитата: mental
"Как быть с кабелими?"?
Кабели выносить из подвала! ;)
Автор: Electrician
« : 27 Серпень 2010, 18:17:36  »

Цитата: mental
вопрос должен звучать так: "Как быть с кабелими?"?
нет  :D
Цитата: mental
Через помещение по стене в лотке идут транзитом кабеля
Через помещение по стене в лотке идут транзитом кабели
Автор: mental
« : 27 Серпень 2010, 15:02:47  »

То есть, вопрос должен звучать так: "Как быть с кабелими?"?
Автор: Electrician
« : 27 Серпень 2010, 13:21:38  »

Злостный офтоп на собачью тему  :D - меня тоже еще в техникуме учили: кабеля - это те, которые с хвостами, а правильно - кабели
Автор: Виктор
« : 27 Серпень 2010, 13:10:44  »

А вообще MIXAJIbI4 прав. Очень часть вместо множественного "кабели" используют родительный падеж "кабеля", что неправильно.
Автор: Виктор
« : 27 Серпень 2010, 13:03:48  »

Цитата: MIXAJIbI4
Кабеля - это собаки мужского пола
КОбель, кОбели, кОбеля и т.д. ::)
Автор: MIXAJIbI4
« : 27 Серпень 2010, 12:39:04  »

Для начала, не кабеля, а кАбели. Кабеля - это собаки мужского пола.
Автор: Roman3R
« : 27 Серпень 2010, 11:26:15  »

Цитата: mental
Как быть с кабелями?
ПУЕ . 5.10.2. Забороняється прокладати транзитні електропроводки  і
кабельні   лінії   всіх   напруг,   які   не   належатьдо   даного
технологічного процесу,  через  пожежонебезпечні  зони  будь-якого
класу
,  а  також  на відстані менше 1 м по горизонталі і вертикалі
від пожежонебезпечних зон.

Необхідно зробити так , що б в місцях проходу транзитних кабелів зона не була пожежонебезпечною , тобто має бути відгороджена суцільними будівельними протипожежними конструкціями . Порадьтеся з будівельниками як це краще зробити .
Автор: Electrician
« : 27 Серпень 2010, 11:20:43  »

Проблема в том, что к кабелям нужно ведь доступ обеспечить - если не ремонт, то хотя бы полная замена поврежденного участка. Если бы это было новое строительство, то кабели можно в трубах проложить за тем же кирпичом, чтобы можно было "продернуть" кабель через помещение, не заходя в него. А так  ;)
Автор: mental
« : 27 Серпень 2010, 11:07:21  »

Есть подвальное помещение, которое нужно пекределфть под склад. Через помещение по стене в лотке идут транзитом кабеля от щиотвой к этажным щитам плюс стоят 4 стояка из метал. трубы. Как быть с кабелями? Кирпичом обложить? Или можно гипсортон Кнауф?