Автор: inspektorpo
« : 04 Липень 2008, 21:31:09  »

Цитата: Solid
был у меня случай, забили двухтрансформаторную ЗТП... поменял ТУ на 1 трансформатор (основание изложено в начале темы - обещал зазказчик держать в резерве трансформатор), и запитал двумя КЛ от разных подстанций. В итоге проходная, киосковая с кабельными вводами
В настоящее время проходную КТП не даст поставить поставщик эл.энергии (в ТУ  такого не будет), в связи с внесением изменений в Правила присоединения электроустановок к ел.сетям, где запрещается чтобы в следствии присоединения эл.уст. она становилась транзитной, воизбижании оплаты поставщика эл.эн. потребителю за совмесное использование технологических сетей или за техническое обеспечение электроснабжения своих потребителей.
Автор: inspektorpo
« : 04 Липень 2008, 21:22:11  »

Цитата: Solid
Воздушку сразу видно: обрыв или с изоляторами неполадки. Ремонт делается в течении получаса + бюрократическая волокита.
Товарищщ за 0,5 часа ну никак не выйдет и дело не в бюрократической волоките. Прежде почитай ПБЭЭ, выполни организационные и технические мероприятия, но это после того как поступит вызов диспетчеру РЭС, так как  телемеханники в распредсетях нашего уровня нет в помине, потом получит задание (может быть не совсем трезвый) эл.монтер ОВБ, опять же если он не находится на более важном участке сетей, ну а уже сам процесс работ, если взять самый быстро отискуемый из повреждений, обрыв провода, занимает минут~20-30. Так что готовся заниматся в темноте повышением демографического уровня, Я так думаю 1,5~3 часа.
Автор: Solid
« : 04 Квітень 2008, 09:33:02  »

был у меня случай, забили двухтрансформаторную ЗТП... поменял ТУ на 1 трансформатор (основание изложено в начале темы - обещал зазказчик держать в резерве трансформатор), и запитал двумя КЛ от разных подстанций. В итоге проходная, киосковая с кабельными вводами
Автор: Yurgen
« : 04 Квітень 2008, 07:43:20  »

Если есть возможность, то можно запитать ТП от двух отдельно стоящих РУ-6кВ. Но может, это и не выгодно.
Автор: Fogoso
« : 03 Квітень 2008, 16:12:44  »

обрыв ВЛ сразу виден... КЛ сложнеевся волокита включая лабораторию за деньги (нал.) у меня заняла 2 часа, а ремонт(розрытие, установка 2х муфт и др почти 2суток),было в г. Вышгороде....так для развития
Автор: Solid
« : 03 Квітень 2008, 11:06:51  »

Воздушку сразу видно: обрыв или с изоляторами неполадки. Ремонт делается в течении получаса + бюрократическая волокита.
Автор: andery
« : 03 Квітень 2008, 10:44:11  »

Solid,
А если воздушка?

Вопрос еще высока сторона 1-кабель (2 кабеля), ТП-однотрансформаторное, от него два кабеля 0.4кВ - будет ли это 2-ая категория?
Или если я правильно понял это допускаеться только в исключительных случаях?
Автор: hi_tech
« : 03 Квітень 2008, 10:43:12  »

Кстати, я так (по 2 кабельным линиям) запитываю многоквартирные жилые дома, относящиеся к 3 категории электроснабжения, т.к. есть вероятность того, что отремонтировать линию за сутки не удастся.
По поводу кабельной вставки на ВЛ - иногда нет возможности на участке прохождения ВЛ, делают кабельную вставку (т.е. часть линии в земле).
Автор: Solid
« : 03 Квітень 2008, 10:36:38  »

есть вероятность, что за сутки ты не сможешь отыскать повреждение в кабеле и устранить его. поэтому закладывают 2 кабеля 3*ХХХмм2 или 4 одножильных (сшитый полиэтилен)...
Автор: andery
« : 03 Квітень 2008, 10:25:00  »

А кто как понимает
1.2.19
....
Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
???

И еще что значит:
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. 
Про кабельную вставку непонятно.... :-[
Автор: hi_tech
« : 03 Квітень 2008, 10:15:54  »

Будут вести два независимых высоковольных кабеля, и на территории устанавливать ТП.
Вопрос: если ТП будет однотрансформаторное - будет ли обеспечена 2ая категория здания?
1.2.19 "...При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора."
Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
И еще вопрос: кто как решает питание электроприемников 1-ой категрии при обьекте 3-ей категории (1 ввод).
Смотря, что за объект, иногда аккумуляторами обхожусь, иногда ДЭС.
Автор: andery
« : 03 Квітень 2008, 09:36:45  »

Есть здание офисов 130 кВт.
Будут вести два независимых высоковольных кабеля, и на территории устанавливать ТП.
Вопрос: если ТП будет однотрансформаторное - будет ли обеспечена 2ая категория здания?
От ТП планирую два ввода в здание и для 1-ой категории - АВР.
И еще вопрос: кто как решает питание электроприемников 1-ой категрии при обьекте 3-ей категории (1 ввод).
Зараннее благодарен.