Автор: Yurik
« : 31 Травень 2010, 11:06:41  »

Делал проект завода в Симферополе. Заказчик сразу предупредил, что возможно изменение места установки станков. Все щиты, устанавливаемые, были рассчитаны на возможное перемещение. Кабели прокладывали в полу, заказали строителям каналы, установили лотки (брали BAKS). Все сделали, завод работает.
Автор: sanykrimea
« : 30 Травень 2010, 19:02:45  »

Опытные технологи имеют привычку изменять техпроцессы - я вешаю на трос с запасом и опускаю к оборудованию
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Травень 2010, 15:14:07  »

Если заказчик богат, то я бы смотрел на Baks, в противном случае - восточный экспресс
Автор: Andrey59
« : 11 Травень 2010, 15:40:02  »

Скачай отсюда каталог электромонтажных изделий http://www.eastexpress.com.ua/production.php
Там на 51 стр. увидишь стойки У4082 и У4084 унифицированные. Может они вашего технолога удовлетворят
Автор: мадо
« : 11 Травень 2010, 15:33:20  »

Я бы сделал так, можно пластик на метал поменять
Автор: NeON2K
« : 11 Травень 2010, 15:07:31  »

SVET, посмотри еще тут http://www.korobov.ru/catalog/prochee/kabelnye_stojjki/
Автор: Andrey59
« : 11 Травень 2010, 14:51:39  »

Все равно проще в полу прорезать канаву и швеллером накрыть на крайний случай если пол уже зделан. А так наверное надо к строителям обращаться, где недалеко можно попробовать струну протянуть из оцинковки.
Автор: NeON2K
« : 11 Травень 2010, 14:47:13  »

Посмотри во вложении  и еще у меня есть PDF каталог, но он даже сжатый 3,5 метра весит... Ума не приложу как тебе показать...
Автор: SVET
« : 11 Травень 2010, 14:03:15  »

В полу точно не будут прокладывать, машины маломощные. Технолог сказал - по стойкам, там где будут их устанавливать погрузчики ездить не будут. Мне нужно в проекте и спецификации показать эти стойки.
Автор: NeON2K
« : 11 Травень 2010, 13:52:37  »

Цитата: Bobertigra
ИМХО опоры в цеху могут мешать процессу
во во , согласен. Какие-нибудь кары или погрузчики будут цеплятся :) Я бы тоже постарался сделать в подготовке пола
Автор: Bobertigra
« : 11 Травень 2010, 13:47:29  »

Я бы проложил в стальных трубах в подготовке пола от лотка на стене до станка. Можно также на лотках если есть возможность их подвесить к перекрытию, балкам и т.д. ИМХО опоры в цеху могут мешать процессу :-[
Автор: SVET
« : 11 Травень 2010, 13:37:20  »

Каким способом проложить кабель к центру цеха? По стенам я прокладываю по лоткам, а от лотков к станкам (как мне сказали) нужно на стойках (метал. столбы, приблизительно 2м высотой).  Что собой представляют эти стойки, монтаж, как к ним крепить лоток? Нужна любая информация по ним? Может кто-то похожим способом прокладывал?