Автор: buldozer
« : 22 Лютий 2010, 11:35:15 »Цитата: sbal
чё кричим? Перечитай еще раз свой первый пост, ответы адекватны вопросам Smiley Мы тут все должны телепатически догадываться, ага?Неа, телепатам нужно в "Битву экстрасенсов"



чё кричим? Перечитай еще раз свой первый пост, ответы адекватны вопросам Smiley Мы тут все должны телепатически догадываться, ага?Неа, телепатам нужно в "Битву экстрасенсов"
На дымовые извещатели таких ограничений нет, если иное не указано в паспорте завода-изготовителя.Лично я "решаю" эту проблемку через п.1.6.33 ДБН В.2.5-13-98*, по аналогии "датчик - неэкранированный кабель". И когда ко мне приходят и говорят - ложняки, спрашиваю - 0,5 м есть?
J-Y(st)Y 2x2x0.8правильный кабель, и сечение, и экран. 2x2 - "релейные" датчики?
Есть офисные помещенияВ офисах первичный признак пожара - дым, если кто-то не согласен, может кидать камни
Поставьте дымовикис Виктором я рееедко прерыкаюсь
И можно ли считать лампы дневного света источником излучения тепла?Можно. Опять же учесть требования Л.8 по мин. и макс. температуре в помещении. Но только как посчитать влияние тепловыделения лампы дневного света на извещатель не знаю. Поставьте дымовики.
ДБН В.2.5-13-98*, п.Л8 - 0,5 м.да, 0,5, завтыкал, но сути не меняет. И можно ли считать лампы дневного света источником излучения тепла?
Знаю, что нельзя располагать тепловики вблизи (60 см) источников излучения теплаДБН В.2.5-13-98*, п.Л8 - 0,5 м.
А вот то, что "дневные" лампы (дроссели) фонят на датчики - реально, и нужно экранированный кабло и все такое, и то иногда не спасает.Мы используем кабель J-Y(st)Y 2x2x0.8, он с экраном. Кто-то что-то скажет о нём по этому поводу?
И вообще, причем МЧС? Есть нормы...А при том, что в пожарных нормах для дымовых датчиков это нигде не указано, а МЧСу сдавать то придётся, у них может быть своё виденье этого вопроса.