Автор: disco80x
« : 20 Травень 2010, 14:31:45  »

Цитата: Roman3R
Необходимо ставить счетчик прямого включения
Да я бы и не против :) Но в ТУ мне четко прописали, что необходимо ставить счетчики типа NP-06 (макс ток 65А) :-[

Напомню, счетчики типа NP-06 прямого включения ЖЕЛЕЗНО имеют все 90А МАХ (за исключением столбовых исполнений, у него 65А МАХ)
Автор: Bobertigra
« : 08 Квітень 2009, 14:16:09  »

Цитата: Roman3R
Необходимо ставить счетчик прямого включения
Да я бы и не против :) Но в ТУ мне четко прописали, что необходимо ставить счетчики типа NP-06 (макс ток 65А) :-[
Автор: Roman3R
« : 08 Квітень 2009, 10:17:03  »

Необходимо ставить счетчик прямого включения . Выпускаются счетчики до 100-120 А . Например АСЕ 3000 , АСЕ 5000 .
Автор: Bobertigra
« : 06 Квітень 2009, 09:56:26  »

Последовал совету andrey ответ#1. Далее, видимо, дело за экспертизой...
Автор: Bobertigra
« : 03 Квітень 2009, 14:34:51  »

Если допустимая кратковременная перегрузка по току до2,5 то может есть смысл поставить тр-р 50/5, тогда в обычном режиме ток вторичной обмотки будет >75% номинального, как требует облэнерго, и превышение его будет только в момент пуска лифта. Что вы думаете по этому поводу?

з.ы. А как переживет кратковременное (период пуска вроде 2,5-3с у лифта) повышение тока во вторичной обмотке тр-ра счетчик номинальным током 5(6)А?
Автор: Electrician
« : 03 Квітень 2009, 13:40:42  »

здесь по тексту (в сравнительной таблице) можно увидеть допустимую перегрузку 1,5 - 2,5 крата http://www.matic.ru/index.php?pages=191
Я так понимаю, что первичная обмотка ТТ, перегрузок такого уровня не боится, проблема может быть только во вторичной обмотке (ну и точность измерения нельзя забывать), но судя по тому, что я нашел, 5 А сверх 75 А - это не повод для беспокойства за целостность ТТ (но точность?)
Автор: Electrician
« : 03 Квітень 2009, 13:30:56  »

Цитата: andery
ему не страшны перегрузы.

вот что по этому поводу пишут здесь http://electricalschool.info/main/electroshemy/265-obsluzhivanie-transformatorov-toka.html
"Обслуживание трансформаторов тока заключается в надзоре за ними и выявлении видимых неисправностей. При этом контролируют нагрузку первичной цепи и устанавливают, нет ли перегрузки. Перегрузка трансформаторов тока по току допускается до 20%. " Пока не проверял по другим источникам, но полагаю, что вполне допустимо
Автор: Bobertigra
« : 03 Квітень 2009, 11:49:45  »

Этот вопрос тоже очень меня интересует, если выдерживает, то в каких пределах, какое время?
Автор: andery
« : 03 Квітень 2009, 11:36:19  »

Цитата: Bobertigra
будет ли защищен тр-р 75А/5А?
Как мне говорили коллеги : трансформатор тока не сгорит и ему не страшны перегрузы.
Может кто еще подтвердит данное мнение?
Автор: Bobertigra
« : 03 Квітень 2009, 11:32:20  »

Дык проблема в том что расчетный ток в первичной обмотке 38А будет, что есть ~50%, значит и во вторичной ток будет 50%, верно я понимаю? И еще если ток в линии ограничивается 80-ю А, будет ли защищен тр-р 75А/5А? Спасибо за отклик :thumbsup:
Автор: andery
« : 03 Квітень 2009, 11:23:13  »

Ставь трансформатор тока 75/5 и предохранитель ППН-35 80А.
Ток на счетчике при 80А будет 5.3333А, а этот счетчик выдерживает до 6А.
Автор: Bobertigra
« : 03 Квітень 2009, 11:12:42  »

     Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе (см. файл).
     На втором вводе необходимо выбрать плавкую вставку и соотв. счетчик производства TeleTec по допустимому току.
     Из предлагаемых счетчиков можно выбрать прямого включения на ток до 65А, соответственно на вводе ППН-35 63А, но не выдерживаются требования селективности, т.к. предохранитель на линии лифта, выбранный по пусковому току (90/1,6=56~63А) тоже 63А.
     Можно выбрать счетчик трансформаторного включения и тр-ры 100А/5А, тогда на входе поставить ППН-35 100А, требования селективности соблюдаются, но тогда не соблюдаются требования днепроблэнерго о том что при заявленной установленной мощности ток во вторичной обмотке тр-ра должен составлять не менее 75% номинального тока счетчика.
     Как можно выйти из этой ситуации? Заранее спасибо!