Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе (см. файл).
На втором вводе необходимо выбрать плавкую вставку и соотв. счетчик производства TeleTec по допустимому току.
Из предлагаемых счетчиков можно выбрать прямого включения на ток до 65А, соответственно на вводе ППН-35 63А, но не выдерживаются требования селективности, т.к. предохранитель на линии лифта, выбранный по пусковому току (90/1,6=56~63А) тоже 63А.
Можно выбрать счетчик трансформаторного включения и тр-ры 100А/5А, тогда на входе поставить ППН-35 100А, требования селективности соблюдаются, но тогда не соблюдаются требования днепроблэнерго о том что при заявленной установленной мощности ток во вторичной обмотке тр-ра должен составлять не менее 75% номинального тока счетчика.
Как можно выйти из этой ситуации? Заранее спасибо!