Автор: LarenMc
« : 15 Травень 2017, 15:41:11 »не НЕ ВЕРЯТ, а НЕ ХОТЯТ недоплату за кВтну это само собой)
им выгоднее продавать по суммарному значению договорных мощностей...
не НЕ ВЕРЯТ, а НЕ ХОТЯТ недоплату за кВтну это само собой)
им выгоднее продавать по суммарному значению договорных мощностей...
не НЕ ВЕРЯТ, а НЕ ХОТЯТ недоплату за кВтLarenMc, студент?неа,просто себя проверяю
был случай у меня-считал нагрузки для жилого комплекса (предварительно был расчет от другой организации, и выходило все под 1 МВт), и при пересчете я сделал на 650 кВт. так в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт
в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт
LarenMc, студент?неа,просто себя проверяю
ТакссLarenMc, студент?
grossel,
для квартир Р=(Кол-во)*Руд(из табл 3.1)
Правильно?
Ещё нужно учитывать общедомовое рабочее и аварийное освещение
ДБН В.2.5-23-2010 формула 12. Коэффициенты мощности согласно п.3.34 для насосной при кол. насосов от 1 до 4 -0,75; офисные помещения-0,85; жилье согласно табл. 3.6.Ещё нужно учитывать общедомовое рабочее и аварийное освещение. И что там с отоплением в лестничных клетках? В моих случаях - электроконвекторы.
Коэффициенты спроса: лифты-табл.3.5; насосы-табл.3.11; жилые помещения-табл.3.1
З.Ы: мощность лифтовой установки не 7кВт для 10 этажного дома, где по нормам устанавливается лифт грузоподъемность 650кг, а около 12,5 кВт + щиток освещения для шахты лифта, машинного помещения и ремонтного освещения