Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sasha_proekt
« : 20 Листопад 2014, 13:13:33  »

Регион - Одесса-мама :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Листопад 2014, 12:59:34  »

sasha_proekt, какой регион? Киевэнерго например очень неохотно пропускает трансы больше 1000 кВА,
А так что РП без трансформаторов, что РП с трансформаторами хоть 2000 А - по большому счету одно и то же.  Отличается только первичка в части трансов и РУ-0,4, а и вторичка и телемеханика и первичка РУ-10 кВ останутся неизменными.
Автор: sasha_proekt
« : 20 Листопад 2014, 11:56:36  »

Уважаемый grossel, спасибо за типовик, но я просмотрел другие из этой же серии и склоняюсь к варианту из типового 407 - 3 - 661.03 (габариты здания подходят) с небольшими внутренними перемещениями перегородок (увеличение камер трансформаторов и помещения РУ-0,4кВ). Прилагаю схемку РП с расстановкой оборудования и однолинейную схему. Шинные мосты 10кВ предполагаются без разъединителей. Хотелось бы услышать конструктивные замечания и предложения.
Автор: grossel
« : 05 Листопад 2014, 17:00:12  »

Для примера посмотри РП с ТП для тр-ров 2х1000 кВА все разделы. Может, лучше использовать готовую блочную в ж/б корпусе
2БКТП-1600 кВА "Энерготрансбуда" г.Киев?
Автор: boss
« : 05 Листопад 2014, 15:45:21  »

Не сталкивался с распределительными пунктами 10 кВ
Стоит задача запроектировать РП-10кВ
Куда мы катимся. Серьезные объекты доручают новичкам.
Где то тут в соседней ветке уже обтирали аналогичную тему.....почитай там что нужно будет сделать.
Автор: sasha_proekt
« : 05 Листопад 2014, 15:42:51  »

Да, предполагается отдельно стоящее кирпичное здание.
Автор: grossel
« : 05 Листопад 2014, 15:39:04  »

Ваша ТП с РП это отдельностоящее здание?
Автор: Лидер Электрик
« : 05 Листопад 2014, 15:01:28  »

Всем доброго времени. Не сталкивался с распределительными пунктами 10 кВ и мощностями  2х1600 кВА. Надо переходить на качественно новый уровень :D. Стоит задача запроектировать РП-10кВ с двумя трансформаторами 1600кВА в кирпичном здании, 2 ввода и 6 отходящих линий с АВР на секционном выключателе 10кВ. Интересует любая информация: типовой проект или рабочий проект, подсказки по организации схемы 10кВ, строительная часть. Был бы очень признателен ;).
Добрый день!
Мы производим такие распределительные пункты и можем помочь Вам подобрать габаритные размеры здания, типы и габариты ячеек и т.п.
Укажите, пожалуйста, электронную почту для связи.
Автор: sasha_proekt
« : 05 Листопад 2014, 14:24:07  »

РП будет обслуживать жилой микрорайон
Автор: grossel
« : 05 Листопад 2014, 12:46:32  »

Какой объект, гражданское строительство или промышленное?
Автор: Iv_One
« : 05 Листопад 2014, 12:26:42  »

   Можно из этой ветки много чего взять полезного: http://eom.com.ua/index.php?topic=12456.0
Автор: sasha_proekt
« : 04 Листопад 2014, 22:23:43  »

Всем доброго времени. Не сталкивался с распределительными пунктами 10 кВ и мощностями  2х1600 кВА. Надо переходить на качественно новый уровень :D. Стоит задача запроектировать РП-10кВ с двумя трансформаторами 1600кВА в кирпичном здании, 2 ввода и 6 отходящих линий с АВР на секционном выключателе 10кВ. Интересует любая информация: типовой проект или рабочий проект, подсказки по организации схемы 10кВ, строительная часть. Был бы очень признателен ;).