Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: aleks
« : 03 Грудень 2008, 11:46:27  »

Quote (selected)
25 Вт опять таки уйдут
на вентиляцию, кондеры, принтеры, бытовые приборы...
технология - сюргучи разные, паковальные машины...
но технологии может и не быть...
согласен, что в сумме скорее всего получится больше чем требуется.
но на стадии П, если нет конкретных технологических потребителей лучше чуть перебрать  :-[
Автор: Electrician
« : 03 Грудень 2008, 11:18:27  »

Цитата: aleks
может, на технологию чуть больше запас взять
можно конечно и запастись  :D, но у технологии есть коэффициент спроса (я так понимаю, 2 кВт его не учитывают), опять же 55 Вт на метр квадратный, тоже немаленькая сумма набежит, а из них на освещение, ну пусть 30 Вт, значит 25 Вт опять таки уйдут на "абстрактную" технологию. В общем главное не перебдеть
Автор: aleks
« : 03 Грудень 2008, 10:53:22  »

Quote (selected)
Согласен с Electrician,
может, на технологию чуть больше запас взять
Автор: andery
« : 03 Грудень 2008, 10:43:27  »

Согласен с Electrician,
Автор: Иваныч
« : 03 Грудень 2008, 10:41:10  »

Ок!  ;)
Автор: Electrician
« : 03 Грудень 2008, 10:39:28  »

Цитата: Иваныч
Какие соображения насчёт этого?
в данной ситуации - нормальный выход
Цитата: Иваныч
0,055 кВт на м2 корисної площі.
ну и плюс 2 кВт технологии  :)
Автор: Иваныч
« : 03 Грудень 2008, 09:03:53  »

площадь 400 м2, робочих мест около 10 я так понял, поскольку дали 16человек, но это вместе с аптекой - тоже 400 м2.
Автор: andery
« : 03 Грудень 2008, 09:01:07  »

Цитата: Иваныч
Подскажите как росчитать стадию "П" для почтового отделения!
Было бы интересно узнать какой площади почтовое отделение, насколько большое, скока человек там работать будет?
Если маленькое - технологическое оборудование стока и потреблять будет.
+ 0.055кВт на метр кв.
Автор: Иваныч
« : 03 Грудень 2008, 08:59:01  »

Вобщем по технологическому заданию виходит 2кВт, єто конечно смешно, я думаю применить формулу с ДБН В.2.5-23-2003 табл.4.14 "Будівлі (приміщення) для науково-дослідних установ, проектних, управлінських, громадських організації та культових закладів, адміністративні будинки підприємств" , 0,055 кВт на м2 корисної площі.
Какие соображения насчёт этого?  8)
Автор: Иваныч
« : 28 Листопад 2008, 15:52:44  »

ГИПа пока что нету  :D В понедельник новий прийдёт!!
Я думал может гдето есть формула, типа нежитловой фонд 1м квадратний помножен на 0,15. А вобще спс!!!  :thumbsup:
Автор: Electrician
« : 28 Листопад 2008, 15:49:37  »

А технолог есть в проекте? Там же технология какая-никакая есть: транспортеры для посылок, сургучегрейки, кассы?, компьютеры (и еще бог знает что - перечислил что на ум пришло). В таком проекте должен быть раздел "Технология" с соответствующим заданием электрику, надо требовать от ГИПа
Автор: Иваныч
« : 28 Листопад 2008, 15:04:30  »

 Подскажите как росчитать стадию "П" для почтового отделения! А то в ДБН В.2.5-23-2003 табл.4.14 не могу понять куда эго применить!!
    Заранее спасибо!!!  ::)