Автор: grossel
« : 03 Вересень 2014, 09:29:49  »

Во всех проектах повторного применения есть различные узлы по монтажу СИП с учетом подключения и перехода с ВЛ-0,38 кВ с неизолироваными проводами на СИП, на кабельные вставки (линии), на ответвления к объектам электроснабжения. Монтаж многоцепных СИП, монтаж СИП и уличного освещения, монтаж СИП и радиотрансляционных линий связи.То есть на все случаи жизни.
Хороший проект повторного применения: Арх.№202.2н. Залізобетонні опори ПЛІ-0,38 кВ. Проект повторного застосування. <a  href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2379">202.2H.pdf[/url].
Лично я привык и больше использую: "Проект повторного застосування «Опори ПЛІ напругою0,38 кВ з застосуванням СІП2А, СІП5, СІП5нг виробництва ЗАТ«ЗАВОД«ПІВДЕНКАБЕЛЬ» та лінійної арматури NILED» том.1,2,3. Робочі креслення. Арх. 186/н.

Автор: SinSilence
« : 02 Вересень 2014, 17:11:39  »

Новые линии попадаются редко. В основном реконструкция. А там такое бывает на опорах - на голову не натяшешь. В типовых для СИП совместного подвеса очень мало, потому стандартную опору сложно подобрать. Или я чего-то опять упустил.
А траверса просто понравилась.
Автор: grossel
« : 02 Вересень 2014, 11:49:32  »

Вы лучше обясните, что у вас за ВЛ? Для которой нельзя использовать типовые проекты действующие на Украине? А их море, не нравятся указанные выше типовики используйте типовик для проектирования ВЛИ СИП с арматурой фирмы НИЛЕД. Она интернациональна и используется и на Украине и в России. А металоконструкции, в не зависимости от названия страны изготавливают в МЭЗ и раньше изготавливали: траверсы, скобы, хомуты, оголовки, кронштейны и т.п. в том числе и для РУ, ТП и других электроустановок по типовым сериям, согласно "Ведомости для изготовления электроконструкций в МЭЗ". Это сейчас во время глобализации некоторые фирмы предлагают услуги по продаже имеющихся у них конструкций. Как это учитывается в проекте: проектеровщик по своему плану ВЛИ и наличия сортамента опор на плане, делает их выборку по типовому проекту, а так же те тповые узлы и конструкции которыми эти опоры комплектуются и заносит их количество и типовой чертеж в "Ведомость электроконструкций..". Каждая такая конструкция имеет свой чертеж общего вида в типовом проекте, с указанием размерных данных, применяемого металла и его веса. Все это выбирается и оформляется ведомостью материалов согласно наявного количества. Для того чтобы в МЭЗ все это изготовили, им необходимо передать "Ведомость электроконструкций..", приложенные к проекту чертежи "Общего вида" электроконструкции и материалы согласно "Ведомости материалов".
Автор: SinSilence
« : 01 Вересень 2014, 17:29:27  »

Точно, с начинающих. Уже понятнее, но не совсем. Значит, ее использовать 
нельзя, потому как в РФ свои нормы
а если будет ее чертеж и "Ведомость..", то можно.

Привязывать нельзя, но
к проекту приложить чертеж общего вида траверсы для передачи в МЭЗ

Можно еще раз и помедленнее. :)
Автор: grossel
« : 31 Серпень 2014, 14:38:12  »

Так я и спрашиваю можно ли привязать российский типовик. Блин, это просто дешовый вариант в простых проектах. Нафига облам МЭЗ. Что это такое?
Использовать российский типовой проект при проектировании нельзя, потому как в РФ свои нормы.
Вы наверное с начинающих проектировщиков? Так как МЭЗ это мастерская электрозаготовок облэнерго или электромонтажной организации в которой изготавливаются электроконструкции по типовым чертежам согласно "Ведомости конструкций". Потому как ни один ДУРАК не покупает электроконструкци в электромонтажных организациях, кроме зажимов и аппаратов заводского изготовленияих для монтажа СИП, а электромонтажные организации сами для своего монтажа изготавливают их в своих электромастерских или на своих электромонтажных участках.
Автор: SinSilence
« : 31 Серпень 2014, 11:46:52  »

Так я и спрашиваю можно ли привязать российский типовик. Блин, это просто дешовый вариант в простых проектах. Нафига облам МЭЗ. Что это такое?
Автор: grossel
« : 30 Серпень 2014, 08:58:43  »

Согласен, есть сдвоенная в типовом проекте 202.2Н.
1. Я не знаю для какого случая вам нужна траверса, если для крепления СИП используйте траверсу для Украины по предложеному типовому проекту 202.2н фирмы Секам или траверсу ТН002-128н-002.
2. Если нужна траверса с вертикальным расположением крюков используйте ТН-18. Траверса ТН-18 применяется при одинарном креплении проводов, осуществляемом при установке опор, предназначенных для выполнения прокладки низковольтной линии (напряжение 0,4кВ). Прикрепляется данная траверса к соответствующей опоре с использованием специального хомута. Такой хомут следует подбирать для каждой опоры отдельно. С опорой СВ-95 может быть использован хомут Х-10, с опорой СВ105 рекомендуется применять хомут Х-42 и т.д. Поставка необходимых хомутов осуществляется отдельно. Траверсы ТН-18 изготавливается согласно типовому проекту21.0045-17. Такие траверсы на Украине можно еще посмотреть ООО"10 кВ" г.Славянск.
3. А самое простое это изготовить траверсу ТН-18 в МЭЗ. Оформить проектную документацию как положено: "Ведомость изделий МЭЗ", в спецификации заказать металл согласно общего вида траверсы, с учетом их количества, к проекту приложить чертеж общего вида траверсы для передачи в МЭЗ. Так ведь и нужно делать при проектировании.
 
Автор: SinSilence
« : 30 Серпень 2014, 05:18:24  »

Согласен, есть сдвоенная в типовом проекте 202.2Н.
Эта траверса применяется в украинском типовом проекте 128н под названием ТН002
Это кагбэ ваще не новость - там крюки в горизонтальной плоскости. А у ТН18 - в вертикальной.

Можно заменить на похожую ТН-2 по типовой серии 3.407-136.01.02
Зачем мне траверсы для голого провода???
Автор: grossel
« : 29 Серпень 2014, 18:15:24  »

Эта траверса применяется в украинском типовом проекте 128н под названием ТН002.  Сам проект 128н есть в файловом архиве этого форума.
Согласен, есть сдвоенная в типовом проекте 202.2Н.
 
Автор: grossel
« : 29 Серпень 2014, 17:56:53  »

Можно ли в проекте применить такую траверсу? Это траверса "РОСЭП"а (типовые ЛЭП98.10, 20.0096-13, 21.0045-17). Или подскажите украинский аналог.
1. Траверсу ТН-18 на Украине можно преобрести за 58 грн. в ЧП "Крукс" в г.Кривой Рог, тел.(0584)92-30-05;92-30-10.
2. Можно заменить на похожую ТН-2 по типовой серии 3.407-136.01.02, стоимость в том же ЧП "Крукс"-60 грн.
Автор: ilkush
« : 29 Серпень 2014, 17:41:49  »

Эта траверса применяется в украинском типовом проекте 128н под названием ТН002.  Сам проект 128н есть в файловом архиве этого форума.
Автор: SinSilence
« : 29 Серпень 2014, 16:09:45  »

Можно ли в проекте применить такую траверсу? Это траверса "РОСЭП"а (типовые ЛЭП98.10, 20.0096-13, 21.0045-17). Или подскажите украинский аналог.