rga, т е пункт ПУЕ касаеться всех кабелей, включая и слаботочные?
1. После выхода в жизнь ДБН 2-15 и его "драконовского", замечу впервые п.4.23 определил хоть что-то, в журнале Промелектро №1/2007, было дано официальное разъяснение, за подписью УкрГосКорпорации "Укрмонтажспецбуд" Пушкаря и ГосДПБ МЧС Евсеенка - Требования касательно кабелей, которые применяются в там то и там то ....
распостраняются на все кабели и провода (електрические и оптические).2. Согласно ПУЭ, табл. 2.1.3. - кабели и провода , по пожарной безопасности, бывают: "В оболонці із спалимих, важкоспалимих і вогнетривких матеріалів". Единственный документ, действующий в Украине, который регламентирует и устанавливает требования пожарной безопсаности к КПП - это.... ДСТУ 4809:2007 "Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпекита методи вопробування". На этот ДСТУ 4809 указывают все вновь вышедшие ДБН и Изменения к действующим. Определения, как собственно и методики испытаний, на показатели по ПУЭ, в этом документе нет. ПУЭ-2009, гл 2.1 и 2.2. Миненерго СССР 1986 года.
Читаем "более" свеженькое - ДНАОП 0.00-1.32-01. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК. Там мы уже нигде не находим требования из ПУЭ по пожарке к кабелям из табл. 2.1.3.
А что видим: п. 5.10.1. В пожароопасных зонах любого класса следует применять кабели и провода, не распространяющие горение, по ГОСТ 12176. Запрещается применять кабели с
горючей полиэтиленовой изоляцией. То есть, кабели по ГОСТ 12176 (а это предшественник ДСТУ 4217 и 4237, нашего 4809) определены как что угодно, но только не "ГОРЮЧИЕ". Вот так.