Автор: il85
« : 25 Грудень 2013, 11:37:12 »Это то что я искал только это российский документ. Но ГОСТ на основе которого он разработан действует и в Украине.
Посмотрите еще "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ" таблица 6
Это то что я искал только это российский документ. Но ГОСТ на основе которого он разработан действует и в Украине.
Посмотрите еще "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ" таблица 6
Переріз неможе бути однаковий для 1 кВт і 100 кВт?Почему?
1.7.149 Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів має бути не меншим ніж:- от мене і цікавить при яких умовах и якій потужності споживачів потрібно збільшувати даний мінімальний переріз. Переріз неможе бути однаковий для 1 кВт і 100 кВт?
- 6 кв.мм для міді,
- 16 кв.мм для алюмінію,
- 50 кв.мм для сталі.
табл. 1.7.4.Це російське ПУЕ .
сечение магистрали заземления проложенной по стене помещения и к ней подключают оборудование.ПУЕ України .
Даная таблица указывает - Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле, а меня интересует сечение магистрали заземления проложенной по стене помещения и к ней подключают оборудование.