Автор: il85
« : 25 Грудень 2013, 11:37:12  »


Посмотрите еще "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ" таблица 6
Это то что я искал только это российский документ. Но ГОСТ на основе которого он разработан действует и в Украине.
Автор: ejen
« : 25 Грудень 2013, 11:10:36  »

il85, думаю, что нужно сначала определиться чем является Ваша "магистраль заземления" в соотв. с терминологией раздела 1.7 ПУЭ: защитным проводником или проводником системы уравнивания потенциалов? И тогда смотреть соответствующую главу. Если это защитный проводник - считать по п. 1.7.138; если СУП - то 50 мм.кв по п. 1.7.149.
Автор: Елена.Ш
« : 25 Грудень 2013, 10:01:57  »


Посмотрите еще "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ" таблица 6
Автор: Сугор
« : 24 Грудень 2013, 19:21:34  »

il85, спробуй пошукати 4 розділ в ДБН В.2.5-27-2006. Якщо шину розглядати як захистний провідник, що прокладається окремо від кабелю, то переріз необхідно розраховувати.
Автор: boss
« : 24 Грудень 2013, 18:04:23  »

Переріз неможе бути однаковий для 1 кВт і 100 кВт?
Почему?
Какая функция заземления?
Обычно считаю что магистраль в помещении это продолжение магистрали проложенной земле и делаю такого же сечения.
Автор: il85
« : 24 Грудень 2013, 16:32:42  »

Quote (selected)
1.7.149 Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів має бути не меншим ніж:
- 6 кв.мм для міді,
- 16 кв.мм для алюмінію,
- 50 кв.мм для сталі.
- от мене і цікавить при яких умовах и якій потужності споживачів потрібно збільшувати даний мінімальний переріз. Переріз неможе бути однаковий для 1 кВт і 100 кВт?
Автор: Roman3R
« : 24 Грудень 2013, 16:26:16  »

табл. 1.7.4.
Це російське ПУЕ .
сечение магистрали заземления проложенной по стене помещения и к ней подключают  оборудование.
ПУЕ України .
1.7.148 Для влаштування систем зрівнювання потенціалів можна використовувати сторонні і відкриті провідні частини електроустановок, зазначені в 1.7.131, або спеціально прокладені провідники чи їх сполучення.
1.7.149 Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів має бути не меншим ніж:
- 6 кв.мм для міді,
- 16 кв.мм для алюмінію,
- 50 кв.мм для сталі.
Автор: il85
« : 24 Грудень 2013, 16:13:54  »

Ну тогда 1/3 проводимости фазного провода? Где то российских нормативах встречал. Как вам такой вариант?
Автор: Zu2
« : 24 Грудень 2013, 16:07:27  »

Даная таблица указывает - Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле, а меня интересует сечение магистрали заземления проложенной по стене помещения и к ней подключают  оборудование.

больше нигде я не видел 100 ммкв

тогда, может, так:
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Автор: il85
« : 24 Грудень 2013, 15:58:03  »

Даная таблица указывает - Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле, а меня интересует сечение магистрали заземления проложенной по стене помещения и к ней подключают  оборудование.
Автор: Zu2
« : 24 Грудень 2013, 15:52:45  »

Автор: il85
« : 24 Грудень 2013, 15:46:47  »

Підкажіть будь-ласка як вибирати переріз магістралі заземлення. Магістраль заземлення виконується по периметру приміщення автосервісу. В інтернеті прочитав що мінімальний переріз стальної полоси 100 мм кв в ПУЕ цьому не можу знайти підтвердження.