Автор: grossel
« : 18 Вересень 2013, 10:02:40  »

Запрос заказчику на уточнение ТЗ: мощность сварочного аппарата, напряжение, ток. Или марку сварочного аппарата, а все остальное найдете в паспорте. Если же Вам предлагают угадать с техническими параметрами подключаемого оборудования, осмелюсь дать совет: предложите это сделать заказчику и предоставить Вам результаты в письменном виде. Иначе - не угадаете никогда.
Лучше, чтобы технологи выполнили проект на установку оборудования. В зависимости от назначения слесарки в ней однозначно должно быть установлено оборудование: 1) Точильный станок (например для солидной слесарки напольный на 2 круга ТШ-4, 7,5кВт 380В, для небольшой-ТШ2х20, 2,2кВт 380В или настольный-WG250, 0,9 кВт);
 2) Сверлильный станок, хотя бы настольный (например-Корвет-41, 0,37кВт 220В); 3) Пост сварочного аппарата, лучше ящик с предохранителями и рубильником типа ЯПР-100, для создания видимого разрыва при отключении после окончания сварочных работ,  для аппарата типа ВД-350 (18,1 кВА свар. ток 80-359А) или ВД-500(31,9кВА, свар. ток 80-500А), или какого-нибудь другого на усмотрение технологов; 4) Ящик с трансформатором ЯТП-0,25 ремонтного освещения; 5) Для солидной слесарки по ремонту оборудования необходима электроталь, хотя бы грузоподъемностью до 1 т и высотой подъема 6м (например RT-1,0, 1,7 кВт (1,5+0,2) 380В); 6) Электроосвещение; 7) Несколько розеток для подключения технологического оборудования (например- болгарки, шлифовочной машинки и т.д.)
Автор: oipop
« : 16 Вересень 2013, 16:38:02  »

Запрос заказчику на уточнение ТЗ: мощность сварочного аппарата, напряжение, ток. Или марку сварочного аппарата, а все остальное найдете в паспорте. Если же Вам предлагают угадать с техническими параметрами подключаемого оборудования, осмелюсь дать совет: предложите это сделать заказчику и предоставить Вам результаты в письменном виде. Иначе - не угадаете никогда.
Автор: Roman3R
« : 16 Вересень 2013, 16:34:52  »

щит,2 розетки на 16А и одна на 32 А,каким проводом запитать его?
Возьмите кабель на допустимый ток 16+32=48 А , не прогадаете , при условии розетки 16 А однофазные , 32 А - трехфазная .
Автор: Sosed
« : 16 Вересень 2013, 16:25:12  »

как я сделаю расчет,если в задании написано только"с возможностью подключения сварочного аппарата,и прочеих эл. потребителей"???
Автор: oipop
« : 16 Вересень 2013, 16:16:30  »

 =-0
Расчет и только расчет.
Автор: Sosed
« : 16 Вересень 2013, 15:59:18  »

я взял самый обычный щит,2 розетки на 16А и одна на 32 А,каким проводом запитать его??
Автор: oipop
« : 16 Вересень 2013, 15:15:20  »

Автор: Sosed
« : 16 Вересень 2013, 14:51:08  »

а ссылку на этот щиток можешь скинуть??
Автор: oipop
« : 16 Вересень 2013, 14:30:51  »

Розетки промышленные (IEC 309)
Автор: Sosed
« : 16 Вересень 2013, 14:27:29  »

а чем промышленный щиток отличается от обычного??
Автор: oipop
« : 16 Вересень 2013, 14:01:06  »

Я ставил отдельный щиток с розетками (промышленными).
Автор: Sosed
« : 16 Вересень 2013, 13:41:55  »

Добрый день,коллеги! Подскажите пожалуйста,как лучше сделать!?? Делаю проект общественного здания, в котором имеется слесарное помещение. Нужно запитать его,с возможностью подключения сварочного аппарата и всевозможных эл. потребителей.Поставить туда просто несколько розеток или щиток отдельный??или розеточный щиток??