Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: kari99
« : 11 Вересень 2013, 13:03:14  »

Проект подогрева пандусов автостоянки с разбиением на зоны и схемы щитов управления.
щиты спроектированы с консультациями специалистов из DEVI.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2529


Эти самые специалисты из Devi не могут ответить на вопрос об удельной мощности. Почему при 265Вт/м2 они не дают гарантию, что снег растает, а при 360Вт/м2 все будет работать?  Я так понимаю что разница лишь во времени нагрева, или не так?
Автор: Юрий
« : 11 Вересень 2013, 12:55:37  »

Нехилая там площадь,  andery. Заказчику показалось это выгодно? Насколько я знаю нагр. кабель сказочно дорог
Автор: andery
« : 11 Вересень 2013, 12:34:12  »

Проект подогрева пандусов автостоянки с разбиением на зоны и схемы щитов управления.
щиты спроектированы с консультациями специалистов из DEVI.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2529
Автор: andery
« : 11 Вересень 2013, 12:20:14  »

На зоны я делю, но в какой-то момент вся эта системы включится сразу и что тогда будет???
Правильно спроектированная автоматика не даст включится одновременно.
Автор: Roman3R
« : 11 Вересень 2013, 11:15:37  »

но в какой-то момент вся эта системы включится сразу и что тогда будет
установленная мощность около 150кВт
Автор: kari99
« : 10 Вересень 2013, 16:55:20  »

Кабели марки Devi, консультанты настаивают на определенной удельной мощности -360Вт/м2, Площадь у меня около 350м2. При более низких удельных мощностях говорят, что не отвечают за работу системы.  На зоны я делю, но в какой-то момент вся эта системы включится сразу и что тогда будет???
Автор: Sergik
« : 10 Вересень 2013, 14:08:02  »

Мне как-то расказывали что система реально работает при температурах -5 ... +5 при наличии снега.
правильно рассказывали, управляет всем регулятор, который работает по сигналам датчиков влажности/температуры.
Разбиваете по группам и распределяете группы по фазам, расчитываете сечение кабелей к которым будете подключать "холодные концы".
У Вас кабели уже закуплены? какой марки, если не секрет, обычно те кто продают помогают прикинуть правильную длину и места рассположения...
Автор: Сугор
« : 10 Вересень 2013, 13:59:43  »

Roman3R, да, похоже я не прав. Тогда релюшкой отключать в часы максимума
Автор: Roman3R
« : 10 Вересень 2013, 13:55:32  »

чтобы система включалась в часы минимума.
До того часу усе може встигнути замерзнути і тоді потрібно багато часу і відповідно електроенергії для розморожування .
Автор: Сугор
« : 10 Вересень 2013, 13:24:05  »

Если будет -20 и будет снег - то они будут потреблять 150кВт.
andery, сомневаюсь. нужно ставить датчик температуры и влажности при -20 влажность будет не сильно большая и, возможно система, включаться не будет. Мне как-то расказывали что система реально работает при температурах -5 ... +5 при наличии снега.
Для уменьшения мощности можно сделать автоматику что бы они включались поочередно.
Возможно, также имеет смысл использовать саморегулирующиеся кабели и реле времени, чтобы система включалась в часы минимума.
Автор: andery
« : 10 Вересень 2013, 12:29:09  »

Если будет -20 и будет снег - то они будут потреблять 150кВт.
Для уменьшения мощности можно сделать автоматику что бы они включались поочередно.
Для уменьшения мощности делал разделение на 3 зоны.
Автор: kari99
« : 10 Вересень 2013, 09:09:44  »

Здравствуйте! Помогите определиться с Кс для нагревательных кабелей. У меня их 55 шт (снегоставивание). Общая установленная мощность около 150кВт. Нужно правильно посчитать расчетную мощность:)