Автор: uksusXIII
« : 13 Листопад 2013, 14:50:24  »

да возьмите клещи и померяйте
Накукуй мерить, если производитель ГАРАНТИРУЕТ свои паспортные данные?
Автор: skvorez
« : 13 Листопад 2013, 12:45:48  »

2Х2ХTL-D58 W
Я ТАК ПОНЯЛ 4Х58 ВТ=232 Вт
232х1,2=278,4 Вт
278,4/220*0,96=1,3 А(верно????)


да возьмите клещи и померяйте
Автор: r13
« : 04 Жовтень 2013, 10:46:52  »

Эх мудрите вы мужики, берется светильник, подключается к розетке, подключается амперметр и получает фактическое значение потребления тока (причем точное а не то что указал производитель на глазок).

Проектировщик так не будет делать, он посмотрит паспорт изделия(каталог), где указаны тех.хар-ки изделия и заложит(подберет) в проект. Иначе ему с вашей методикой придется вначале "полезную модель" на весь объект собрать за свои деньги :D
Автор: stepanovasvetka
« : 02 Жовтень 2013, 15:36:46  »

Эх мудрите вы мужики, берется светильник, подключается к розетке, подключается амперметр и получает фактическое значение потребления тока (причем точное а не то что указал производитель на глазок).
Автор: Generator
« : 27 Липень 2013, 13:32:32  »

electro`, столбец ЭмПРА надо смотреть для В1-D, а столбец ЭПРА надо смотреть для А1-А3
Автор: electro`
« : 27 Липень 2013, 00:14:55  »

первая табличка ЭмПРА 58 Вт  Мощность, потребляемая комплектом ЛЛ + ПРА  =64 Вт
                            ЭПРА 50 Вт  Мощность, потребляемая комплектом ЛЛ + ПРА  =67 Вт
Автор: Generator
« : 27 Липень 2013, 00:01:33  »

electro`, чего там напутали то?
Автор: electro`
« : 26 Липень 2013, 23:56:40  »

там видать местами перепутали (где мощность потребляемая комплектом)
Автор: Generator
« : 26 Липень 2013, 23:47:37  »

Смотреть здесь.
А далее мотать на ус ;).
Автор: electro`
« : 26 Липень 2013, 23:36:45  »

Я конечно извиняюсь уже может сто раз обговаривали это вопрос но где конкретно верней откуда взяли 10 %?
Автор: Generator
« : 26 Липень 2013, 23:28:02  »

electro`, косинус 0,96 как правило свидетельствует об ЭПРА, зачем же тогда брать потери в ЭПРА - 20%, как для ЭМПРА?
Потери в ЭПРА для ЛЛ составят максимум 10%. Итог= 4х0,058х1,1=0,26кВт, Iр=1,2А
Автор: electro`
« : 26 Липень 2013, 23:10:07  »

2Х2ХTL-D58 W
Я ТАК ПОНЯЛ 4Х58 ВТ=232 Вт
232х1,2=278,4 Вт
278,4/220*0,96=1,3 А(верно????)