Автор: rga
« : 26 Квітень 2013, 11:44:21  »

А можно  сделать так: допустим идет 2 извещателя взрывозащищенные -  МБИ 2 - а потом 4 извещателя в обычном исполнении - и в централь (по еврейски)????
Низзя! Мы же с этого начинали.
Автор: Tank
« : 26 Квітень 2013, 10:45:36  »

А можно  сделать так: допустим идет 2 извещателя взрывозащищенные -  МБИ 2 - а потом 4 извещателя в обычном исполнении - и в централь (по еврейски)????
Автор: Kosian
« : 22 Квітень 2013, 17:13:30  »

Ну это пример схемы подключения!  А вдруг Вам еще и оповещение о пожаре надо сделать в этом помещении!
Да, наверное, было бы неплохо оповестить людей  :)
Автор: misterx
« : 22 Квітень 2013, 13:54:56  »

Меня смущала схема подключения там один вх извещатели, а второй оповещатели.
Ну это пример схемы подключения! :D А вдруг Вам еще и оповещение о пожаре надо сделать в этом помещении!
Автор: Tank
« : 22 Квітень 2013, 12:54:15  »

Только что проконсультиравали с Тираса что можно! Меня смущала схема подключения там один вх извещатели, а второй оповещатели.
Автор: misterx
« : 22 Квітень 2013, 12:23:49  »

У модуля МБИ-2 два входа/выхода  так что один!
Автор: Tank
« : 22 Квітень 2013, 11:46:41  »

 :thumbsup:
Автор: rga
« : 22 Квітень 2013, 11:23:50  »

Да.
Автор: Tank
« : 22 Квітень 2013, 11:18:17  »

Подскажите как поступить, если в одном помещении взрывозащищенные извещатели ТПТ и ИПР, их подключаем через МБИ (расматриваю МБИ 2 ТИрас)! это что мне надо ставить 2 модуля МБИ? для ручника и ТПТ
Автор: Tank
« : 22 Квітень 2013, 11:08:21  »

Спасибо!!!
Автор: rga
« : 22 Квітень 2013, 10:49:54  »

НПАОП 40.1-1.32-01
4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты "искробезопасная элктрическая цепь", должны от¬вечать таким требованиям:
2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;
Автор: Tank
« : 22 Квітень 2013, 10:29:22  »

Можно подключать в одну зону взрывозащищенный ручник серии Тирас с ручниками в обычном исполненииили?