Автор: Zu2
« : 22 Жовтень 2012, 18:16:19 »У заказчика будет соответствующей квалификации персонал для обслуживания ПС 35 кВ?
Если да, то тогда ставить себе КТП глубокого ввода (как предложили коллеги) - будет наиболее оптимальным вариантом.
Короче - где будет граница балансовой принадлежности- от того и пляшем.
у заказчика персонала пока нет никакого, в этом то и вопрос! кто должен обслуживать...
линию 10 кВ от ПС и ктп 10/0,4 (вариант 1) хотят вешать на заказчика
а линию 35 кВ, скорее всего, электросети себе возьмут, можно попробовать договориться и про обслуживание КТП 35/0,4, тогда ее можно вынести за территорию... вобщем мне этот вариант пока больше всего нравится