Автор: svetl9i40k
« : 19 Вересень 2012, 16:15:43  »

 и на том спасибо))
Автор: sbal
« : 19 Вересень 2012, 15:54:14  »

Да у Бранда много "интересного", высота трубопровода от низа балона считается  :)
Короче, svetl9i40k, изучайте, и шибко думайте.
По рекомендациям с форума....
Автор: rga
« : 19 Вересень 2012, 15:19:45  »

Есть еще Бранд-100
Бранд имеет распределенный трубопровод. Максимальная высота монтажа трубопровода - 3,5 м. Конфигурация трубоповода имеет жеткие ограничения (симметрия, длина, количество форсунок). Плюс, бочки надо ставить либо за противопожарной стеной, либо в 5 м оз зоны горения (к слову, по новому ДБН не мешает проверить требования).
Автор: sbal
« : 19 Вересень 2012, 14:49:47  »

Есть еще Бранд-100
до кучки...
Автор: rga
« : 19 Вересень 2012, 14:26:56  »

Обратите внимание:
1) Тунгус. Есть модули с возможностью монтажа на большой высоте. Но надо обратить внимание: в паспорте в Таблицах 2-4 (см. картинки рядом) указана высота зоны тушения в зависимости от высоты монтажа модуля и класса пожара. Она очень небольшая. Если масло может оказаться выше, то Тунгусы вам не подходят.
2) Буран. Тоже смонтировать можно высоко, но высота зоны тушения еще меньше.
3) Спрут. Насколько я помню, в новой модификации (надеюсь, они ее уже сертифицировали) есть ограничения по и высоте монтажа, и по высоте зоны тушения. Зато очень гуманные защищаемые объемы и площади. Смотрите паспорт.
Возможно, придется подумать о локальном тушении и развесить модули пониже над защищаемым оборудованием.
4) Есть еще установки для тушения кухонного оборудования, тех же жиров. Ансул, например. Дальше все зависит от вашей технологии. Возможно и подойдет для локального тушения технологической линии.

Если ограничения данного оборудования не для Вашего случая, значит отказывайтесь от порошка и думайте дальше.
Автор: sbal
« : 19 Вересень 2012, 14:14:11  »

svetl9i40k, Тунгус внимательно проштудируйте. 
Автор: svetl9i40k
« : 19 Вересень 2012, 13:50:36  »

склонны к порошковому пожаротушению, но теперь загвоздка какую марку модуля выбрать к таким параметрам помещения..
Автор: sbal
« : 17 Вересень 2012, 09:22:10  »

Баратов в помощЪ
Автор: rga
« : 17 Вересень 2012, 09:13:02  »

Пена, порошок и, кажется, ТРВ подойдет. Оборудование, как понимаете, принципиально разное. Сначала нужно выбрать ОТВ. Крутните Хелп на предмет порошка. Здесь много было обсуждений.
Автор: svetl9i40k
« : 14 Вересень 2012, 15:31:22  »

А из опыта ничего не подскажите?
Автор: rga
« : 14 Вересень 2012, 09:10:26  »

ОТВ выбирайте, например, по справочнику Крольченко-Баратова. А там будет видно, какое оборудование.
Автор: svetl9i40k
« : 14 Вересень 2012, 08:55:47  »

Добрый день! Посоветуйте в  выборе оборудования на объект:
Производственное помещение (производство масел)
Площадь 3500кв.м, высота 12,6м.
Какое лучше по экономичности и эффективности выбрать пожаротушение и оповещение?
Спасибо.