Автор: rga
« : 19 Вересень 2012, 14:26:56 »
Обратите внимание:
1) Тунгус. Есть модули с возможностью монтажа на большой высоте. Но надо обратить внимание: в паспорте в Таблицах 2-4 (см. картинки рядом) указана высота зоны тушения в зависимости от высоты монтажа модуля и класса пожара. Она очень небольшая. Если масло может оказаться выше, то Тунгусы вам не подходят.
2) Буран. Тоже смонтировать можно высоко, но высота зоны тушения еще меньше.
3) Спрут. Насколько я помню, в новой модификации (надеюсь, они ее уже сертифицировали) есть ограничения по и высоте монтажа, и по высоте зоны тушения. Зато очень гуманные защищаемые объемы и площади. Смотрите паспорт.
Возможно, придется подумать о локальном тушении и развесить модули пониже над защищаемым оборудованием.
4) Есть еще установки для тушения кухонного оборудования, тех же жиров. Ансул, например. Дальше все зависит от вашей технологии. Возможно и подойдет для локального тушения технологической линии.
Если ограничения данного оборудования не для Вашего случая, значит отказывайтесь от порошка и думайте дальше.