Автор: yuli
« : 25 Липень 2012, 10:04:58  »

Ну, я так и сделала)) Нужно ж идти к Десятнику с каким-то решением :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Липень 2012, 09:48:42  »

Если кроме трансов в этом помещении будут еще и РУ, то ворота металлические. Выходов - лучше 2. Если 1, то нужно уже смотреть на габариты помещения, чтобы там коридоры не больше 7 метров и .т.д. Проще сделать 2 и не морочить себе голову.
Автор: yuli
« : 25 Липень 2012, 09:36:59  »

Значит, если у меня будет два помещения трансформаторов - в одном 6 тр-в, а в другом - 2 тр-ра и они выходят в общий коридор, то ворота делать мне все металлические, а просто стенки между трансформаторами из сетки? Правильно я поняла из диалога? И еще вопрос - вот я выделила одно большое помещение под ТП, а в нем уже выделяю помещения под кмеры трансформатор, под РУ-0,4 кВ, под коридоры, по которым можно подойти к камерам, к РУ-0,4 кВ. Сколько выходов надо делать из этого большого помещения, в котором я все это расположила. Я так понимаю, что надо делать два выхода.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Липень 2012, 09:12:01  »

Можно. мы делали реконструкцию подобного РП, СВС вроде бы проектировал. Там было 6 трансов в большом зале - все разделены сеткой. С сетчатыми же воротами. Но в этом "зале" больше не было ничего. Мы добавляли еще 2 - в отдельном помещении.
А так ворота конечно металлические, с жалюзийками.
Автор: Сугор
« : 24 Липень 2012, 18:23:22  »

Андрюха РЗА, на сколько я понял вопрос в другом, если 6 трансов стоят в одном помещении и разделены сеткой, то и ворота в камеры можно делать из сетки. Если же помещений два и ворота выходят в общий коридор, то ворота должны быть металлическими.
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Липень 2012, 17:01:32  »

Ну, у меня в сам паркинг трансформаторы не выкатываются. Просто выделила помещение а паркинге и там уже размещаю все оборудование. Разве так нельзя? По 4-ре не получается. Сделала 6 и 2.
Не принципиально. Можно и так. Я, удобства ради делю на отсеки по 2. Но это вопрос уже религиозный ;)
Автор: 3oloS
« : 24 Липень 2012, 16:54:05  »

offtop:
Не получается приложить файл - слишком большой :(
если в архивированном виде >1MB, то тогда кидайте сюда http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=11
Автор: yuli
« : 24 Липень 2012, 16:42:39  »

Не получается приложить файл - слишком большой :(
Автор: yuli
« : 24 Липень 2012, 16:36:20  »

Ну, у меня в сам паркинг трансформаторы не выкатываются. Просто выделила помещение а паркинге и там уже размещаю все оборудование. Разве так нельзя? По 4-ре не получается. Сделала 6 и 2.
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Липень 2012, 16:30:01  »

Мы трансы размещаем парами (между ними сетка).  Каждая пара трансов отделяется друг от друга стенкой. и таких пар теоретически может быть сколько угодно. В Вашем случае - я бы сделал 2 четверки.


Автор: Сугор
« : 24 Липень 2012, 16:14:01  »

yuli, думаю, что если в ПУЄ написано - 6, то 8 уже нельзя. Попробуй обратится за консультацией к Десятнику, в любом случае тебе прийдется с ним согласовывать решения. А разделить на два помещения не получится? Или проблемы с вентиляцией? В самом паркинге располагать ТП нельзя. В пуэ также написано что в одном помещении можно располагать трансформаторы и РУ без маслонаполненного оборудования. Было бы неплохо посмотреть на планы (так легче советы давать :))
Автор: yuli
« : 24 Липень 2012, 15:59:29  »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько можно ставить сухих трансформаторов во встроенной ТП? Это Киев. Трансформаторы будут располагаться на -1 уровне (паркинг). Мне нужно установить 8 штук (8х1000 кВА). Могу ли я установить их все в одном помещении и разделить сеткой между собой или , как написано в ПУЕ не более 6 в одном помещении. Кто сталкивался с таким количеством трансформаторов?
Спасибо большое :)