Автор: SKIner
« : 29 Травень 2012, 13:00:18 »Спасибо 

Чем обосновано (кроме ВСН 59-88) "Я беру автомат защиты 1.25Iр" от maik?Данное решение не нужно обосновывать. Номинал автомата выбирают по нагрузке. Т.е. номинальный ток уставки автомата должен быть не меньше расчетного тока и не больше допустимого тока кабеля.
просто если уж совсем боязно, то нужно подходить индивидуально. например, выделить часть кондиционеров в группу "всегда работающие"Я взял в итоге коэф.0.8 (для перестраховки), который вцелом и учитывает, что не все кондиционеры будут работать одновременно. А так, судя по отзывам, все же табл. 6.9 СП 31-110-2003 наиболее верна! Чем обосновано (кроме ВСН 59-88) "Я беру автомат защиты 1.25Iр" от maik?
я делаю себе запас, когда выделяю кондиционеры для пром.части здания и АБК (две группы с меньшим кол-вом и большим коэф-том
Я беру автомат защиты 1.25Iр из таблицы старого ВСН 59-88
...но если расссуждать логически, то в жаркий летний день все комнаты, оснащённные сплит-системой кондиционеров будут их использовать ОДНОВРЕМЕННО
автомат защиты на щит вентиляции всё-равно брать с учётом ывозможности 100% работы системы...?SKIner, мне кажется, это не совсем правильное решение. Если от щита подключено только вент оборудование то Кс необходимо брать по табл. 6.9. Иначе атомат в начале КЛ питающей щит прийдется брать по номиналу такимже как и на вводе в щит, что приведет к тому что сечение кабеля прийдется выбирать из расчета защиты кабеля автоматом. На сколько я знаю кондиционеры, да в принципе, и все оборудование выбирают с запасом. По этому Кс=0,65 не такой уже и маленький. Даже если, временами, Кс будет несколько больше, то это будет не продолжительно и Вас вполне спасет тот запас который был принят при выборе автомата (25%). Если хотите перестроховатся, то в Вашем случае можно проинтерполировать кол-во электроприемников и взять Кс=0,68, или не интерполировать и принять Кс по большему ближайшему значению.
в жаркий летний день все комнаты, оснащённные сплит-системой кондиционеров будут их использовать ОДНОВРЕМЕННО в период рабочего дняНо не все они будут работать одновременно на полную мощность .
автомат защиты на щит вентиляции всё-равно брать с учётом ывозможности 100% работы системыМожно и так для перестраховки .
А по России СП31-110-2003 табл.6.9 никто не отменялДа, это верное замечание...но если расссуждать логически, то в жаркий летний день все комнаты, оснащённные сплит-системой кондиционеров будут их использовать ОДНОВРЕМЕННО в период рабочего дня, разве не так?....Или же тут имели вввиду, что для подсчёта мощности можно взять Кс = 0,65 из табл. 6.9, а автомат защиты на щит вентиляции всё-равно брать с учётом ывозможности 100% работы системы...?
А чем плохая табл. 3.10 ДБН В.2.5-23??Kobe4, Посмотрите флажок SKIner, он с России , там украинские ДБН не действуют .