Автор: O.S.
« : 16 Березень 2012, 21:12:17  »

Доречі, ось знайшов в старому РД по блискавкозахисту фразу, яка все проясняє. Нажаль, РД вже не діє, а в новому ДСТУ нічого такого немає.

1.5. Для зданий и сооружений, не менее 30% общей площади которых приходится на помещения, требующие устройства молниезащиты по I, II или III категории, молниезащита этой части зданий и сооружений должна быть выполнена в соответствии с п. 1.2.
Для зданий и сооружений, более 70% общей площади которых составляют помещения, не подлежащие молниезащите согласно табл. 1, а остальную часть здания составляют помещения I, II или III категории молниезащиты, должна быть предусмотрена только защита от заноса высоких потенциалов по коммуникациям, вводимым в помещения (...)


Дуже і дуже шкода, що в новому ДСТУ нічого подібного не написано.
Автор: O.S.
« : 16 Березень 2012, 18:45:59  »

А еще сечас в домах очень часто устраивают подземные паркинги...
Ну якщо паркінг, то питань нема.
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2012, 16:42:01  »

Квартири ні, але в 99 % будинків є сміттєкамера, комора інвентаря двірника, комори мешканців в підвалах, і т.д. Всі вони належать до приміщень з П-ІІа
А еще сечас в домах очень часто устраивают подземные паркинги... так чо на их фоне какаята кладовка уже особой роли играть не будет :'(
Автор: O.S.
« : 16 Березень 2012, 16:30:00  »

Необхідність блискавкозахисту житлових і громадських будівель визначається відповідно п.13 та 14 додатку А .
Я б дуже хотів, щоб так і було, але нажаль не можу впевнено стверджувати, що п. 4 на житлові і громадські будівлі не розповсюджується.
Квартиры, на сколько я знаю, не категорируются
Квартири ні, але в 99 % будинків є сміттєкамера, комора інвентаря двірника, комори мешканців в підвалах, і т.д. Всі вони належать до приміщень з П-ІІа
Тому моє питання по ідеї актуальне не тільки для мене, а і для всіх, хто займається блискавкозахистом в принципі
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2012, 16:27:21  »

Необхідність блискавкозахисту житлових і громадських будівель визначається відповідно п.13 та 14 додатку А .
Ну тут тоже, по моему, не все однозначно... К примеру торговый центр - общественное здание и по идее п.13 и 14, но в нем присутствует категорийные помещения и тогда п.4. :'(. И как быть с 16-ти этажками? разница меду 9 и 16 этажей менее 25м. А если все здания в оркуге примерно одной высоты, нужно делать МЗ или нет?
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2012, 16:19:12  »

Не думаю, це ж панельні будинки, а не моноліт
Ну в панелях тоже есть арматура... Квартиры, на сколько я знаю, не категорируются
Автор: Roman3R
« : 16 Березень 2012, 16:15:04  »

під цей пункт потрапляють майже всі звичайні 9-поверхові будинки, і для них треба тоді робити блискавкозахист як положено
Але ж в реальності ніхто такого не виконує
Необхідність блискавкозахисту житлових і громадських будівель визначається відповідно п.13 та 14 додатку А .
Автор: O.S.
« : 16 Березень 2012, 16:03:49  »

Просто, возможно там используется арматура конструкций
Не думаю, це ж панельні будинки, а не моноліт. Тим більше є і цегляні.
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2012, 16:01:50  »

Але ж в реальності ніхто такого не виконує.
Просто, возможно там используется арматура конструкций
Автор: O.S.
« : 16 Березень 2012, 15:57:18  »

а счем связана проблема?
З тим, що під цей пункт потрапляють майже всі звичайні 9-поверхові будинки, і для них треба тоді робити блискавкозахист як положено: сітка на даху, опуски через кожні 20 м, з'єднувальний пояс, заземлювачі, тощо. Але ж в реальності ніхто такого не виконує. Заземлюють антенні мачти, радіостійки -- і все.
Тому я і цікавлюсь, як трактувати цей пункт.

Ступінь вогнестійкості ІІ у всіх цих панельних коробок
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2012, 15:39:54  »

O.S., а счем связана проблема? А какя степень огнестойкости здания? неужели первая или вторая?
Автор: O.S.
« : 16 Березень 2012, 14:44:12  »

Як конкретно розуміти цей пункт? Ось його текст:
Будівлі і споруди або їх частини, приміщення яких згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 відносяться до зон класів П-І, П-ІІ, П-ІІа
Невже це значить, що коли в будівлі є навіть одна нещасна комора категорії П-ІІа площею 1 кв. метр, то будівля підпадає під цей пункт? Але ж це попахує абсурдом.
Чи можливо це значить, що коли всі (чи більшість) приміщень належать до категорії П-ІІа, то тільки тоді така будівля підпадає під цей пункт?
Можливо є якесь офіційне роз'яснення? Або розкажіть зі свого досвіду проектування.