Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grun
« : 02 Березень 2012, 08:20:35  »

Часто для расчета нагрузок пользуюсь главой 2 вот этой книженции
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1890
Автор: il85
« : 01 Березень 2012, 22:41:01  »

Чому саме так? Питання дискусійне, але що поробиш, у нас як в армії -- накази не обговорюються  :D 

Нннда  не охота кругле носити, а квадратне котити  :-[
Дякую за допомогу.
Автор: O.S.
« : 01 Березень 2012, 21:53:09  »

на всякий випадок уточню до житлових будинків в мене питань нема там все зрозуміло
тю, я то думав якраз що у вас проблема з житлом. А в адмін. і громадських тут все взагалі зрозуміло.
Нужно на каждом этаже  установить щит питания бойлеров и щит питания електроконвекторов, а эти щиты отдельными линиями запитать от ВРУ по магистральной или радиальной схеие.
Чому саме так? Питання дискусійне, але що поробиш, у нас як в армії -- накази не обговорюються  :D 
Автор: shtuch1
« : 01 Березень 2012, 21:44:29  »

см. п. 8.6. Авторы ДБН хотели сети бойлеров отключать в часы максимума енергосистемы. поєтому наверно отдельной линией от ВРУ
Автор: shtuch1
« : 01 Березень 2012, 21:25:08  »

Приведу приклад є п'яти поверхова громадська будівля по сан вузлах стоять бойлера коридори опалюються електроконвекторами - то що я маю живити електроконвектори і бойлери окремими лініями з ВРУ що розташоване на першому поверсі в електрожитовій - може я страшно туплю вибачте мене за це, але я не можу зрозуміти чому я не можу підключити споживачів до поверхових силових щитів?
(на всякий випадок уточню до житлових будинків в мене питань нема там все зрозуміло)
Каждый отдельно не нужно. Нужно на каждом этаже  установить щит питания бойлеров и щит питания електроконвекторов, а эти щиты отдельными линиями запитать от ВРУ по магистральной или радиальной схеие.
Автор: il85
« : 01 Березень 2012, 21:12:07  »

Приведу приклад є п'яти поверхова громадська будівля по сан вузлах стоять бойлера коридори опалюються електроконвекторами - то що я маю живити електроконвектори і бойлери окремими лініями з ВРУ що розташоване на першому поверсі в електрожитовій - може я страшно туплю вибачте мене за це, але я не можу зрозуміти чому я не можу підключити споживачів до поверхових силових щитів?
(на всякий випадок уточню до житлових будинків в мене питань нема там все зрозуміло)
Автор: shtuch1
« : 01 Березень 2012, 20:48:18  »

І що це потрібно від ВРП тягнути на бойлери окремий стояк і ставити окремі щитки?
Звісно ні, там же ясно написано
У житлових будинках живлення систем електричного опалення і електричного підігріву води повинно здійснюватись незалежними одна від одної та інших електроприймачів лініями, починаючи від квартирних щитків або вводів у будинок
Очевидно для приватних хатинок -- від вводів у будинок, а для квартир -- від квартирних щитків. Про поверхові не сказано, але імхо вони нічим не гірші за квартирні.

Щодо к-тів попиту: для громадських і адміністративних їх беруть по табл. 3.11, це ж санітарно-технічні приймачі.
п. 3.25 Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов и линий силовых электрических сетей следует определять по таблицам 3.9 и 3.10.
п. 3.28    Расчетную нагрузку линий, питающих лифты, подъемники и транспортеры, следует определять в соответствии с 3.11.
п. 8.7 В жилых зданиях питание систем электрического отопления и электрического подогрева воды должно осуществляться по независимым одна от другой и других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в дом.
В общественных зданиях и сооружениях, административных и бытовых зданиях промпредприятий питание систем электрического отопления и подогрева воды должно быть независимым одно от другого и от других электроприемников, начиная от ВРУ.
Автор: O.S.
« : 01 Березень 2012, 20:23:43  »

І що це потрібно від ВРП тягнути на бойлери окремий стояк і ставити окремі щитки?
Звісно ні, там же ясно написано
У житлових будинках живлення систем електричного опалення і електричного підігріву води повинно здійснюватись незалежними одна від одної та інших електроприймачів лініями, починаючи від квартирних щитків або вводів у будинок
Очевидно для приватних хатинок -- від вводів у будинок, а для квартир -- від квартирних щитків. Про поверхові не сказано, але імхо вони нічим не гірші за квартирні.

Щодо к-тів попиту: для громадських і адміністративних їх беруть по табл. 3.11, це ж санітарно-технічні приймачі.
Автор: il85
« : 01 Березень 2012, 20:15:50  »

А для громадських і адміністративних?
Автор: shtuch1
« : 01 Березень 2012, 19:52:42  »

де взяти коефіцієнти використання для електроопалення?
для жилья приложении Д (таблица Д.2 - Д.4), табл. 3.2 ДБН В.2.5-23:2010
Автор: il85
« : 01 Березень 2012, 19:24:12  »

Як правильно організувати живлення бойлерів та електроопалення? І ще де взяти коефіцієнти використання для електроопалення?
Автор: il85
« : 01 Березень 2012, 13:09:32  »

Я не розумію чому бойлер  необхідно живити від ВРП, а не від поверхового силового щита? І що це потрібно від ВРП тягнути на бойлери окремий стояк і ставити окремі щитки? І що має бути незалежним підігрів води і електроопалення?