Автор: Lancer
« : 19 Лютий 2013, 17:14:20  »

Как рассчитать расчетную мощность салона красоты, если есть установленные мощности оборудования?

Задача стоит рассчитать общую мощность обществ здание, в котором имеется и салон красоты. Так вот как учесть его расчетную мощность в общей мощности здания?

По идее нужно считать по п. 3.24 ДБН Pсил=Pэлпус*Кс. Какой Кс?
Автор: Lancer
« : 12 Лютий 2013, 20:54:39  »

Спасибо, таки-да. Аналогичную формулировку про лифты нашел в родственном ДБНе 2005 года "Жилые дома. Общие положения", последний пункт раздела "Лифты".
Автор: 3oloS
« : 12 Лютий 2013, 20:16:40  »

Существует ли понятие лифта, работающего при пожаре (для подъема пожарной команды) ? Если да, то по какому документу такой лифт необходимо предусматривать?
ДБН В.2.2-9-2009 ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ. Основні положення
Quote (selected)
7.6.6 Всі ліфти та підйомники у громадських будинках повинні бути розраховані на роботу в режимі "Пожежна небезпека", а у будинках з умовною висотою більше 26,5 м (за винятком випадків, зазначених будівельними нормами за видами будинків), один з ліфтів вантажопідйомністю не менше 1000 кг повинен бути розрахований на роботу у режимі "Транспортування пожежних підрозділів". Вимоги до таких ліфтів слід приймати згідно з НАПБ Б.01.007.

Автор: Юрий
« : 12 Лютий 2013, 17:09:35  »

В расчете потребляемой мощности мощность пож. насосной не учитывается.  Обычно при пожаре откл. вентиляция и кондиционирование.
Существует понятие лифта для транспортировки пожарных подразделений
Автор: Lancer
« : 12 Лютий 2013, 15:01:11  »

Просто сумма всех приемников 1 кат.
Пожарные насосы и дымоудаление+подпор учитываются в этой сумме?

И еще:

- Отключается ли при пожаре котельная и теплопункт, встроенные в дом?

- Существует ли понятие лифта, работающего при пожаре (для подъема пожарной команды) ? Если да, то по какому документу такой лифт необходимо предусматривать?
Автор: Юрий
« : 12 Лютий 2013, 14:33:37  »

Просто сумма всех приемников 1 кат.
Автор: Lancer
« : 12 Лютий 2013, 14:26:53  »

Подскажите, для многоквартирного жилого дома посчитана Рр. Как правильно расчитать "из них потребителей I категории ... кВт"? Просто сумма Рр всех приемников 1кат или как-то хитрее? В ДБНе такого не нашел.
Автор: 3oloS
« : 14 Листопад 2012, 23:25:12  »

У кого-нибудь есть простенькая программка для расчета нагрузок многоэтажных жилых домов по украинскому ДБН..2010
http://eom.com.ua/index.php?topic=7047.msg58335#msg58335
но там только в части поквартирных нагрузок, расчет нагрузок лифтов и проч. можно самостоятельно дописать  ;)
Автор: *Андрей*
« : 14 Листопад 2012, 10:05:58  »

У кого-нибудь есть простенькая программка для расчета нагрузок многоэтажных жилых домов по украинскому ДБН..2010 в зависимости от этажности, лифтов, тип плит и т.п.? Нашел только по русскому СП..
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2011, 16:17:36  »

Автоматы в ЩП, если к нему подключены 3 квартиры, выбирать из расчета 10кВт на квартиру или 8,19кВт?
Перед счетчиком - пакетник или выключатель нагрузки (если нет требования ограничивать потебляемую мощность, в противном случае автомат по расчетному току одной квартиры (50А)), после счетчика автоматы по току повода (кабеля)
Автор: e_one
« : 09 Вересень 2011, 15:51:14  »

Итак есть жилой дом с квартирами 1 вида, 3 уровня электрификации.
Насколько я понял из ДБНа автоматы на квартиру выбирать из расчета 10кВт на квартиру.
Автоматы в ЩП, если к нему подключены 3 квартиры, выбирать из расчета 10кВт на квартиру или 8,19кВт?
Собственно такая же проблема с расчетом ВРУ.
На одной линии 9 квартир, нагрузка - 4,44кВт, на шине таких линий допустим 4. После шины нагрузку считать как 4,44кВт или 2,44кВт?
Правильно ли я вообще понял п. 3.1-3.6 ДБНа?
Автор: 3oloS
« : 03 Червень 2011, 10:49:00  »

Андрюха РЗА, http://eom.com.ua/index.php/topic,1468.msg10152.html#msg10152 дебаты про удельные расч.нагрузки админзданий и офисов
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Червень 2011, 10:39:07  »

Комрады, не хочу дублировать тему. Потому спрошу тут.
Поделитесь информацией, если нужно получать ТУ, а конкретных цифр от смежников нет, то как обсчитать отдельностоящее админздание.
По ДБН-2010 взять 0,055 кВт/м2 - маловато будет. Кто как считает?
Автор: Бригадир
« : 20 Вересень 2010, 20:44:40  »

Анастасия, загляни сюда http://eom.com.ua/index.php/topic,127.15.html
Автор: Анастасия
« : 20 Вересень 2010, 17:12:44  »

Есть небольшая проблема с турецким проектом. Есть расчет нагрузок в таблице. Нужно расчитать Pр. В турецком проекте они использую понятие - требуемая мощность, по которой выбирают расчетные аппараты - это фактически та же установленная. Возник вопрос о расчетной мощности на каждой питающей линии и на питающем щинопроводе. К шинопроводу присоедены 7 линий питающих. 5 щитов есть в прилагаемой таблице+чиллер на 786 кВт и еще еще панель технологического обогрева на 60 кВт, их расчетную мощность принимаем равной установленной. В exele приведен расчет , который выполняла не я . И теперь у меня возникли большие сомнения. и заказчик просит уменьшить мощность :-[ помогите, плиз :( схему ГРЩ прилагаю.