Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: CC19
« : 06 Жовтень 2011, 13:45:49  »

ДБН В.2.5-23:2010
д)кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними менше 225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809.
Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.36 г):
1) протяжністю 1,5 м і менше;
2) що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;
3) прокладені в сталевих системах жорстких кабельних трубопроводів і сталевих системах кабельних коробів без перфорації, у яких внутрішній переріз не перевищує 710 мм2.
Хоть ДБН для общественных зданий, смысл я думаю тот же.
Автор: Roman3R
« : 06 Жовтень 2011, 13:31:29  »

слід застосовувати кабелі та проводи, які не поширюють горіння
АВВГ стійкий при поодинокій прокладці
Автор: Свет9
« : 06 Жовтень 2011, 13:24:34  »

С ВРП выходит не один кабель, а несколько, так как на каждое оборудование идет с ВРП отдельно кабель
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 13:04:56  »

інфа 100 % ?
O.S.:-[, Ну не прав :'(, ляпнул не подумав, каюсь
Автор: O.S.
« : 06 Жовтень 2011, 12:55:05  »

данный документ распространяется на общественные и жилые здания

інфа 100 % ?  :D
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 12:52:42  »

(НПАОП "Електрообладнання спеціальних установок")
O.S., данный документ распространяется на общественные и жилые здания, а здесь, насколько я понял, речь идет о производстве. И еще, считается что кабель АВВГ при одиночной прокладке нераспространяет горение.
Автор: CC19
« : 06 Жовтень 2011, 12:47:55  »

Ну если кабель один, то он не распространяет горение, а вот если больше то нужно нг.
Автор: O.S.
« : 06 Жовтень 2011, 12:37:53  »

Или категорически нужно менять на другой, с нг?

5.10.1 У пожеженебезпечних зонах будь-якого класу слід застосовувати кабелі та проводи, які не поширюють горіння, за ГОСТ 12176. (НПАОП "Електрообладнання спеціальних установок")
Автор: Свет9
« : 06 Жовтень 2011, 12:37:29  »

Нет, кабель не транзитный. Просто от ВРП  запитывает оборудование.
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 12:19:22  »

Свет9, а можно по конкретнее? кабель транзитный? Тразит запрещен через пожароопасные зоны (вне зависимости от марки кабеля).
Автор: Свет9
« : 06 Жовтень 2011, 12:12:45  »

Заказчик еще до проектирования положил для питания производственного оборудования кабель АВВГ на лотках в зоне П-2а. Можно ли теперь его чем-то защитить (может в металлорукав)? Или категорически нужно менять на другой, с нг?