Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Вересень 2011, 14:33:12 »Это РУ-0,4 кВ от 2-х трансов, на базе ШРНН, но не суть.а в квадратном помещении с П-образным РУ длиной 7,5м - дваа вот тут они ИМХО не правы - ПУЭ 4.1.32
"...Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной. ..." т.е. при П-образном размещении (я так понимаю, это РУ-10 кВ, с шинной перемычкой?) длина щита - 3,75 м
Я просто выступал за то, чтобы в качестве РУ считать не длину щита, а длину помещения, но меня формально убедили, что это не так.
Но за этот пункт - мерси