Автор: NeON2K
« : 21 Липень 2011, 09:20:41  »

Georgiy15, я всегда ставлю сетевые, если нет встроенных, и ставлю выходные (моторные) если длина кабеля от ПЧ до двигателя больше 50 м. А так вообще чисто все индивидуально и конкретно по каждому ПЧ, как я понимаю все зависит от качества электроэнергии и длины кабеля. Вот для примера таблица от Sinamics G120 по этому поводу:
Автор: Georgiy15
« : 20 Липень 2011, 21:27:54  »

Форумчане, а можно вопросик такой, а кто к перечисленным частотникам вообще задумывается а кто ставит синусные фильтры, моторный дроссели, и сетевые если в частотнике не предусмотрен!?
Автор: NeON2K
« : 24 Травень 2011, 10:52:08  »

Если кому будет интересно или полезно, ссылка на подборку инструкций и брошюр на 132 модели частотников.
http://www.chrp.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=11&Itemid=15 Для сравнения характеристик почитать
Автор: NeON2K
« : 20 Травень 2011, 14:33:56  »

Просмотрел все вышеуказанные ЧП. Ну чтож, мои наблюдения:
1) Bosch Rexroth (Германия) серии Fe по цене ниже даже оригинальных INVT (Китай). Но !!! Следует знать: Низкая стоимость преобразователей частоты (инверторов) серии Fe была достигнута за счет их производства в Китае. В 2006 году концерном «Bosch Rexroth» был приобретен завод по производству частотных преобразователей в Китае. На этом заводе в течение трех лет компанией вводилась европейская система производства и немецкая система контроля качества, и только после этого была запущена в серийное производство новая серия инверторов Fe.
2) Перегрузочная способность у ЧП различается более чем:
Bosch Rexroth Перегрузочная способность: для версии G: 200% в течение 1 с, 150% в течение минуты. Для версии P: 120% в течение минуты, 105% в течение часа.
Parker серии AC650/650V Перегрузка:150% в течение 30 секунд
Hyundai N700 ( Корея ) 150% от номинального момента при тяжелой нагрузке в течение 60 секунд,  200% при старте
ABB ACS550 (Германия)  В нормальном режиме 110% в течение 1 мин. каждые 10 мин.  В тяжелом режиме 150% в течение 1 мин. каждые 10 мин. В любых режимах 180% в течение 2 сек. каждые 60 сек.
PROSTAR (Китай) 150% для1-й минуты, 180% для 2 секунд
3) По цене самые дешевые PROSTAR, но страна производитель (китай) настораживает. Все остальные производители - различие в стоимости от 100 до 1000 долларов между схожими по характеристиками моделями ЧП.
Автор: rza
« : 20 Травень 2011, 11:59:51  »

Использую ЧП Delta Electronics есть встроенное PLC, дешевле аналогичных Danfos в два раза, надежные так что есть альтернатива, где нужно деньги с экономить
Автор: SKlim
« : 20 Травень 2011, 11:38:09  »

Приходилось сталкиваться с Lenze и Mitsubishi. Последние намного лучше держат момент на низких оборотах. Хотя по Lenze особых проблем не было, работают нормально.
Автор: Andrey59
« : 20 Травень 2011, 11:19:51  »

Данфоссы может здесь есть http://www.danfos.info/FC300
Больше всех нравились Микромастер 440 от Симменса, но их сняли с производства. Уже поставили и работаютSsinamjcs G120.Бблок управления и силовой блок у них разные модули. Работал с Альтиварами Шнайдера, ставили ЧП с контроллером и расширением входов/выходов для небольших программ по автоматизации Unidrive SP от  Control Techniques английской (а не польского филиала на базе Apator) фирмы Emersson. Сервопривод от Rexroth Bosch Group вообще прибыл с нескомпенсированной синусоидой и мы долго не могли понять откуда визг типа металл по металлу при работе, а по тепловой защите не срабатывает. Пришлось звонить узнавать пароль доступа для самой высокой категории и выстраивать синусоииду без пиковых ступеней.
Вчера на выставке с представителем фирмы Яхонт разговаривал. Они проводили исследование по отказам по продаваемым ими частотникам. У Мюллера и Шнайдера 2%, а у INVT (Это гос.предприятие Китая) 0,7% при примерно одинаковом объеме продаж.
Автор: Yurik
« : 20 Травень 2011, 09:38:45  »

В проектах, которые делал в проектном институте, закладывали ЧП Schnieder. В живую также ставили ЧП Schneider и Vacon, последние были по цене приятнее, качеством не уступали.
Автор: NeON2K
« : 20 Травень 2011, 09:27:24  »

omega75, Danfoss `ом доволен. Постараюсь раскопать в своих архивах документацию и вылажу тут.
Автор: omega75
« : 20 Травень 2011, 00:13:46  »

Использовал в проектах в основном УПП "Altistart 48", реже ЧП от Schneider Electric, очень нравится каталоги на русском и примеры схем (подробно и понятно). Незнаю как они в работе. Сейчас столкнулся с проектом схем запуска двигателей 90 кВт и 110 кВт с УПП от Danfoss (заказчики захотели), на могу найти каталог на русском и схемы подлючения.
Автор: NeON2K
« : 19 Травень 2011, 13:02:10  »

Использую в своих проектах ЧП Danfoss и Siemens Веспер. Хотелось бы узнать, кто из форумчан сталкивался или использовал иные марки ЧП, услышать отзывы и мнения.