Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: uksusXIII
« : 14 Лютий 2011, 21:39:50  »

Вот скачал еще толковый свежий каталог....  :thumbsup:там вконце есть таблицы сравнения и буквенные расшифровки. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1483
Автор: yurabura
« : 01 Лютий 2011, 23:47:34  »

Случайно ни у кого нет таблицы соответствия зарубежных маркировок проводов и кабелей нашим,отечественным?

Направляю таблицу соответствия...
Автор: Firetuf
« : 09 Грудень 2010, 11:10:34  »

И в этом ДСТУ нет классов
  ??? весь раздел 4 только из таблиц классов и состоит... честно, невъехал.

для нас он мало полезен.
ну здесь бы поспорил. К примеру, будет в сертификате указан класс ДПк1. Это о чем-то говорит? А открыли ДСТУ, п.4.5. и прочитали, что это такое. И тогда не будет понятий безгалогенная гофротруба из ПВХ.

А на счет закона, что и как должно быть - ну так для этого и есть ДБН, ДНАОП, ПУЭ.
Автор: mental
« : 07 Грудень 2010, 11:56:55  »

Есть ДСТУ 4809
И в этом ДСТУ нет классов, только нормы проведения испытаний, для нас он мало полезен.
Автор: Firetuf
« : 07 Грудень 2010, 11:50:54  »

Я тоже не нашел четких критериев для определенных типов проводов/кабелей
Их в природе, то есть законных, не существует. Есть ДСТУ 4809, там и расписаны все стандарты и методики определения пожарной безопасности в кабельной продукции (кстати и соответсвтие общеевропейским стандартам).
По индексу "нд" или "д" хотелось бы заметить следующее: Европейский стандарт IEC (в России МЭК) 61034 - светопроницаемость дыма. Кабель проходит испытания, если показатель больше или равно 60%. Кабели ВВГ, точнее сказать из ПВХ материалов, по определению не получают таких результатов. На практике, в самом лучшем случае, где-то до 40-45%. Но у нас очень даже можно пройти испытания, получить какой-то результат, и по нему написать приставку к марке "нд", так как есть испытания по этому стандарту. А на индекс никто уже внимания не обращает.
Есть еще интересное решение, как обходить этот стандарт. Повышаются антипиреновые свойства оболочки (уменьшение кислородного индекса, в быту нг) и тем самым при испытаниях, а они проводятся при помощи горения медицинского спирта, вследствие трудного возгорания материалов, не происходит полное выделение дыма. Но это при температуре пламени 750С. А если взять стандартную температуру, а это 1000С и отнюдь не пламени, то все горит как положено. Я считаю, что это просто обман. И пока в наших ДБН не появится требование по безгалогенности, то ВВГнгд, Гофра нгд, и т.д. будут существовать. А таким требованиям просто никто не даст появиться.
Автор: uksusXIII
« : 07 Грудень 2010, 11:24:53  »

Firetuf ,а можно тот же документ получить с дословным ПРАВИЛЬНЫМ переводом...очень полезная информация,особенно,когда приходится работать по "вражеским" проектам.
Автор: mental
« : 07 Грудень 2010, 10:59:28  »

Я тоже не нашел четких критериев для определенных типов проводов/кабелей. И в ДБН В.2.5-23-2010 требования к кабелям приводиться не по типу - нг, нгд, нг нд, нг-LS и подобные, а по классам по каждому параметру: токсичности, дымообразующей способности и пр. У разных производителей один и тот же кабель с одинаковыми индексами может иметь разные классы. Я кроме марки кабеля и индекса пишу ещё каким классам по каким критериям должен соответствовать кабель/провод.
Автор: Firetuf
« : 07 Грудень 2010, 10:44:01  »

Буквенное обозначение кабелей в европейском регионе, где действует DIN (De)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1387
Автор: *Андрей*
« : 07 Грудень 2010, 10:28:44  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1386
Вот еще, там есть все марки кабелей, проводов, шнуров
Автор: *Андрей*
« : 07 Грудень 2010, 09:55:26  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1385
Может это поможет, там есть таблички с техническими характеристиками кабелей
Автор: uksusXIII
« : 07 Грудень 2010, 09:37:16  »

 Случайно ни у кого нет таблицы соответствия зарубежных маркировок проводов и кабелей нашим,отечественным? Неплохо было бы иметь такую полную таблицу по всем зарубежным производителям...начиная от Турции и Китая, и заканчивая Германией и Польшей.Еще хотелось бы найти (со ссылкой на какой-нибудь документ),как же ПРАВИЛЬНО называются,и из чего ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выполнена изоляция у проводов и кабелей с различными индексами (...типа LS, FR, нг, нг-нд ит.д.)...А то все время парюсь по многим вопросам...например: "чем же отличается (у разных производителей-по разному) кабель ВВГнг-нд от ВВГнгд?"или это одно и то же? Вот решил выделить это сообщение в отдельную тему, чтобы все,у кого есть конкретная информация по данному поводу ,помогли составить такую таблицу,общими усилиями... Можно еще добавить сюда и расшифровку буквенных обозначений - не только индексов,но и самих проводов и кабелей...Помню,как перерыл весь инет в поисках,что такое ПУГНП....