Автор: kostalom
« : 18 Листопад 2010, 13:35:57  »

Чтото типа того... На самом деле системы ТТ как таковой нет, есть Либо ІТ либо ТТ (но только на подстанциях, а для конечного потребителя ето всеже ІТ в результате). Так вот система ІТ при первом замыкании на землю превращается в ТТ и может дальше приспокойненько работать, за ето время електрики в идеале должны найти 1-е кз и устранить, но на практике найти такое кз почти нереально на больших обэктах. Так вот когда происходит 2-е кз тут то и начинается самое интересное: нужно от него защищать но как если при больших длинах од подстанции (в моем случае) величина 2-го кз приблизительно равна 100А. Потому и спрашиваю может кто сталкивался или имеет методы расчета кз для ТТ, может я чегойто не так считаю....
Ну все ниже написаное ето мое понимание етих систем может ктото несогласен то поделитесь мнениями...
Автор: Бригадир
« : 18 Листопад 2010, 13:20:17  »

Так вот получается, что система ТТ - это, практически, система уравнивания потенциалов, когда все кроме одного проводника замкнуты между собой.
Автор: Бригадир
« : 18 Листопад 2010, 12:53:36  »

Пояснения
Автор: kostalom
« : 18 Листопад 2010, 12:46:51  »

Да и даже очень хорошо работает при первом замыкании на землю! Оно неопасно для людей потому такие системы применяют во всяких горных шахтах и тп.
Автор: mental
« : 18 Листопад 2010, 12:18:40  »

ток короткого иногда был меньше тока рабочего
=-0 Это как? Система работает в режиме КЗ?
Автор: kostalom
« : 18 Листопад 2010, 10:35:35  »

Для жылых точно нельзя....  Коль стал вопрот про ТТ то может ктото знает четко как в такой системе организовать зачиту от утечек, перегруза, и КЗ... А то недавно был проект который завис на мою радость, офисный центер. Так вот когда дошло до дела прощитать почувствуют ли автоматы короткое возникла проблема так как ток короткого иногда был меньше тока рабочего.....
Автор: Dmitrik
« : 18 Листопад 2010, 10:26:46  »

для мобильных сооружений из металла для торговли и бытового обслуживания применяется система ТТ
Конкретно это.
Автор: hi_tech
« : 18 Листопад 2010, 09:03:32  »

Dmitrik, ставь вопрос конкретно.
ДНАОП 0.00-1.32-01 и ДБН 23 четко регламентируют системы заземления для жилых зданий.
Но, например, для мобильных сооружений из металла для торговли и бытового обслуживания применяется система ТТ.
Автор: Dmitrik
« : 18 Листопад 2010, 08:06:51  »

Но для жилых домов я так понимаю нельзя
ДБН 23.
1 У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
У будинках та спорудах із вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мережам із системою заземлення TN-S відповідно до    ДБН В.2.5-27 та глави 1.7 ПУЕ.
Автор: PrepsuPatha
« : 18 Листопад 2010, 00:07:36  »

Разрешена ли система заземления ТТ на Украине?. Спасибо.
В главе 1.7 ПУЭ фигурирует - значит разрешена. Но возможность применения этой системы следует рассматривать для конкретной ситуации.
Автор: Dmitrik
« : 17 Листопад 2010, 22:10:33  »

Разрешена ли система заземления ТТ на Украине?. Спасибо.