Автор: Dmitrik
« : 17 Листопад 2010, 18:49:17  »

По табл. 2.1.2 ПУЭ 2009  на высоте 2 м от земли в помещении и на улице я могу защитить кабель пластиковой трубой, а стальной трубой с толщиной стенки меньше 2 мм не могу?
Автор: Electrician
« : 17 Листопад 2010, 17:29:00  »

ДБН (новый) 4.52 (процитировать не могу), там отчасти есть ответ на вопрос
Автор: Dmitrik
« : 17 Листопад 2010, 17:06:11  »

Спасибо всем.
Правильно я понял, что чем защищать кабель не нормируется?
Автор: hi_tech
« : 17 Листопад 2010, 16:15:22  »

А вот еще
ПУЭ 2.1.54 Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов,
кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже
1Р20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания
не нормируется.
Автор: OBON
« : 17 Листопад 2010, 15:04:01  »

Здравствуйте все. Добавлю, также есть и в ПУЭ (Россия) Цитата п.2.3.15 "...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;..."  Это третий абзац с конца.
С уважением.
Автор: O.S.
« : 17 Листопад 2010, 14:55:31  »

п. 2.1.52 ПУЕ
Автор: Yurik
« : 17 Листопад 2010, 14:52:07  »

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" п. 3.63:
Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.
Если выход кабеля из траншеи на фасад здания, то типовой А5-92, лист 53
Автор: Electrician
« : 17 Листопад 2010, 14:44:59  »

"на высоту до 2-х м" - это в ДБН говорится о защите кабелей освещения лестничных клеток. Но я не утверждаю, что подобного требования нет где-нибудь ещё
Автор: Yurik
« : 17 Листопад 2010, 14:24:36  »

Кабель должен быть защищен от мех. повреждений на высоту до 2-х м. То ли ПУЭ, то ли ДБН, не помню точно.
Автор: *Андрей*
« : 17 Листопад 2010, 14:07:51  »

Защищен от чего, что за кабель, где конкретно прокладывается
Автор: Dmitrik
« : 17 Листопад 2010, 13:51:27  »

Подскажите, пожалуйста, на какой высоте должен быть защищен кабель в жилом здании. Где написано?
Спасибо!